土木在线:空调管路设计 2011.02.12
wufukaiqz
Lv.2
2011年02月12日 12:31:34
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
这是结AHU的管路系统,为什么它们的设计不一样。有的还加旁通管路,会跟什么状况有关系了,麻烦大家讲解一下。
这是结AHU的管路系统,为什么它们的设计不一样。有的还加旁通管路,会跟什么状况有关系了,麻烦大家讲解一下。
免费打赏
wufukaiqz
2011年03月03日 19:56:21
2楼
怎么没有人回答了,设计的人应该知道的,有哪位回答一下
回复
adingkgb
2011年03月04日 21:41:01
3楼
电动调节阀旁边设置旁通,是一种很常见的做法
旁通阀平时关闭,AHU的水流量受到电动调节阀控制。
当调节阀故障或检修时,打开旁通阀,可以保证运行不停止。当然不加旁通也可以运行,无非在处理故障时影响运行而已。
回复
l06027119
2016年03月08日 11:40:45
4楼
好资料,学习了