新家准备装修,计划安装壁挂炉及暖气片大家指点
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2011年02月12日 11:08:50
来自于采暖供热
只看楼主

如题所述。房子位置在江南地区,户型为70平两室一厅,计划在客厅和两个卧室以及卫生间安装暖气片。壁挂炉准备采用阿里斯顿晶蓝系列,便宜。疑问:一、是否必要设分集水器以根据需要调整开启房间,还是采用双管式用阀门控制每组散热器?二、连接散热器的管道采用什么管道,管径如何选择?是敷设在地面下嘛?还是走顶?三、采用内防腐的钢制散热器的话,采暖循环水用什么药剂做水处理?四、非采暖期,水要排空吗?

如题所述。房子位置在江南地区,户型为70平两室一厅,计划在客厅和两个卧室以及卫生间安装暖气片。
壁挂炉准备采用阿里斯顿晶蓝系列,便宜。
疑问:
一、是否必要设分集水器以根据需要调整开启房间,还是采用双管式用阀门控制每组散热器?
二、连接散热器的管道采用什么管道,管径如何选择?是敷设在地面下嘛?还是走顶?
三、采用内防腐的钢制散热器的话,采暖循环水用什么药剂做水处理?
四、非采暖期,水要排空吗?
免费打赏
pearl_czq
2011年02月14日 11:17:28
2楼
疑问:
一、是否必要设分集水器以根据需要调整开启房间,还是采用双管式用阀门控制每组散热器?
二、连接散热器的管道采用什么管道,管径如何选择?是敷设在地面下嘛?还是走顶?
三、采用内防腐的钢制散热器的话,采暖循环水用什么药剂做水处理?
四、非采暖期,水要排空吗?

1、是否开关每组散热器主要看你自己
2、钢管,塑料管都可以,敷设地面还是吊顶看自己的房型
3、选用钢制的散热器可以,主要看你用什么水质,要是自来水可以没有问题,主要还是看你的水质
4、非采暖时温度多少,要看是否会冻坏
回复
dongruilin88
2011年02月14日 11:28:04
3楼
疑问:
一、是否必要设分集水器以根据需要调整开启房间,还是采用双管式用阀门控制每组散热器?
二、连接散热器的管道采用什么管道,管径如何选择?是敷设在地面下嘛?还是走顶?
三、采用内防腐的钢制散热器的话,采暖循环水用什么药剂做水处理?
四、非采暖期,水要排空吗?
答复:
建议设置分集水器,采用章鱼式,
建议采用PB管,热熔连接,埋地敷设,走顶太影响美观,
非采暖期,水不要排空,进行湿保养,
系统水容量和补水很少,可以不做水质处理
回复
jianhua4350
2011年02月14日 14:10:11
4楼
疑问:
一、是否必要设分集水器以根据需要调整开启房间,还是采用双管式用阀门控制每组散热器?
二、连接散热器的管道采用什么管道,管径如何选择?是敷设在地面下嘛?还是走顶?
三、采用内防腐的钢制散热器的话,采暖循环水用什么药剂做水处理?
四、非采暖期,水要排空吗?
答复:
一、采用双管制还是分集水器的方式都可以,但采用分集水器的方式似乎更容易控制,便于管理。
二、连接的管道可采用钢管或者塑料管,要是埋地就采用塑料管。管径根据房间负荷选取。
三、水质当然是软化水好,但是自己家里用,采用钢制散热器的话,用普通自来水就可以了,不用处理。
四、非采暖季:如果温度低,有冻裂的风险就泄水,如果没有不会冻,就不用泄空,满水保养,省着生锈呵呵
回复
zqbxlk
2011年02月14日 14:52:17
5楼
疑问:
一、是否必要设分集水器以根据需要调整开启房间,还是采用双管式用阀门控制每组散热器?
二、连接散热器的管道采用什么管道,管径如何选择?是敷设在地面下嘛?还是走顶?
三、采用内防腐的钢制散热器的话,采暖循环水用什么药剂做水处理?
四、非采暖期,水要排空吗?
建议:
一,不用设置分集水器,室内系统采用单管跨越式,散热器入口设置三通温控或手动调节阀,进行分室调节。
二,室内管道采用RPAP5,对接焊铝塑复合管耐温95℃的那种,管道都走在垫层内,这样美观,垫层太薄的话做隔热处理,不然地面要裂。
三,采用钢制散热器,建议用铝合金的,这种独户系统用铝合金的最好,散热量大,补水应该是直接补自来水,应为补水量不大,不用做水处理了。
四,非采暖季,不用排水,当然,这是不会被冻坏的前提下。
回复
jsha_zy
2011年02月14日 15:42:36
6楼
一、设分集水器(个人偏好)
二、管道采用铝塑管 PB,,管径DN15 是敷设在地面找平层
三、水处理 不必了
四、非采暖期,水不要排空

纸上谈兵
回复
jianhuan04119
2011年02月14日 17:04:57
7楼
真是各有千秋呀
回复
guolei2002
2011年02月14日 22:13:15
8楼
二,室内管道采用RPAP5,对接焊铝塑复合管耐温95℃的那种,管道都走在垫层内,这样美观,垫层太薄的话做隔热处理,不然地面要裂。
这种管子做双管系统的话,会有不少三通,后期是不是容易漏水?一般怎么做?
回复
lnhldwlh
2011年02月15日 08:31:28
9楼
支持5楼的说法,小系统不用太复杂
回复
zqbxlk
2011年02月15日 09:38:33
10楼
系统这么小,不要做双管系统,单管跨越式较好,埋地管用整根管,接头都在地面上,时间长了真要漏了也好修
回复
jinjunnjust
2011年02月15日 11:27:29
11楼
进来学习一下
回复