纵断中的变化GB/T5010-2010《给水排水制图标准》,twt行吗
sw-gps
sw-gps Lv.10
2011年02月12日 10:54:25
只看楼主

http://bbs.co188.com/content/0_3101183_1.html1.小平面,2.(节点距)、水平距、管长,3.管材、(基础)4.埋深--可标在设计地面以上[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-15 11:37 编辑 ]

http://bbs.co188.com/content/0_3101183_1.html
1.小平面,
2.(节点距)、水平距、管长,
3.管材、(基础)
4.埋深--可标在设计地面以上

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-15 11:37 编辑 ]
sw-gps
2011年02月14日 13:12:08
2楼
4.4.4,,,啥理由
1."应包含以下内容"也罢,------------------还要"应"包含以下图样?
2.压力:埋深放在表里----------------------重力:排水埋深放在设计地面上方?

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-14 13:16 编辑 ]
回复
sw-gps
2011年02月17日 12:16:37
3楼
比例标尺2*1.5宽不如2*1.0不好看,
横向比例本来就小,仅是纵向比例的1/10

应标支管断面尺寸+标高
标交叉管断面尺寸+和标高

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-17 15:23 编辑 ]
回复
sw-gps
2011年02月21日 12:51:11
4楼
重力管纵断图中
1..De与标准本身矛盾
2..井距11.5+11.5≠20=L
3..“给水管”,应简写为“给”;污水管、雨水管同
压力管纵断图中
4.左井距4.5>3.5管长,为什么?
回复
sw-gps
2011年02月22日 17:14:55
5楼
1.室内坡度大,cm级或许可以,室外坡度千分级、万分级,平原cm级显然不够
2.塑管既有欧洲外径标准,也有iso内径标准;外径室内可以,大管径室外用外径会偏差很大
3.塑管都用dn行吗

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-22 17:24 编辑 ]