开关跳闸原因,急!
srf091125
srf091125 Lv.3
2011年02月12日 10:39:15
只看楼主

家用的燃气热水器,三孔插头,插上插座后开关就跳闸,请问是什么原因,应该是插座的问题,是不是零线地线接反了,还是零线接地了,,求解

家用的燃气热水器,三孔插头,插上插座后开关就跳闸,请问是什么原因,应该是插座的问题,是不是零线地线接反了,还是零线接地了,,求解
免费打赏
njanqun
2011年02月12日 10:45:26
2楼
换个别的电器插插看是否跳开关,比如电风扇.如果还跳,说明问题在插座.

是跳漏电开关,还是普通开关?

.
回复
lingxuct
2011年02月12日 12:29:43
3楼
支持楼上!

热水器用电,是电子打火的电源,如果内件接地或漏电,开关也会跳。
回复
xjq_hq
2011年02月12日 13:36:00
4楼
很有可能是插座问题,你可以换个电器多试几次。
我家的空调也遇到过这问题,把维修空调的人喊来了才发现是插座的问题,现在东西的质量真不让人放心。
回复
qzfgzzy
2011年02月12日 14:57:59
5楼
支持2楼的分析。一般情况下,在插座上接入另外的电器,即可判断是插座问题?还是燃气热水器问题?另外如果插座没有问题,可以用插座板从另外接一个电源再接入燃气热水器,这时就可以判断是燃气热水器本身的问题,还是线路的问题。
回复
srf091125
2011年02月14日 09:09:25
6楼
试了下,是插座的问题,,热水器电源插到另外一个插座就没事,,还有就是,,这个插座上面接另外一个设备如台灯等总开关还是跳,应该就是线路的事,线路该如何查?
回复