低层建筑自动喷水灭火系统是否要设消防水泵房
qxh22
qxh22 Lv.11
2011年02月11日 15:05:33
只看楼主

我现在遇到一个问题,低层建筑只设自动喷水灭火系统是否要设消防水泵房。请教同行高手。1、按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)10.1.1 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。什么是确保?市政检修停水算不算,按条文说明:目前我国对自动喷水灭火系统采用的水源及其供水方式有:由给水管网供水;采用消防水池;采用天然水源。也就是说,可由市政给水管网供水;

2、按《建筑设计防火规范》GB50016-2006 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。也就是说对于消火栓给水系统满足上述条件可以不设消防水泵房;
3、按《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》(20O9年版)7.4.3消防给水设施3 城镇市政给水管网直接向消防系统供水(高压系统)1) 当城镇给水管网的水压和水量能满足生产、生活和消防用水量,且有两条不同的城市给水干管时,可直接向消防系统供水。对于轻危险等级的非重要建筑物场所的自动喷水灭火系统,经与当地消防局协商,可由一条城市给水干管供水。
对于低层建筑在不设消火栓系统水泵房,仅对自动喷水灭火系统是否需设消防水泵房。
免费打赏
kaibaoshou
2011年02月11日 16:34:23
2楼
学习中,谢谢
回复
roosterwater
2011年02月12日 10:35:11
3楼
这个问题江苏省审图解释上有明确说明,比如地下车库自喷要不要做泵房,是这么说的如果压力还有流量能满足要求就可以不做,但一般情况是很难达到要求的。
回复
qb3575862
2011年02月12日 10:36:08
4楼
如果压力还有流量能满足要求就可以不做,但一般情况是很难达到要求的
回复
sand_wind
2011年02月12日 17:24:25
5楼
低层建筑只设自动喷水灭火系统是否要设消防水泵房。请教同行高手。
1、按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)10.1.1 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。什么是确保?
(确保就是,水量水压都需要满足自动喷水系统的要求)
市政检修停水算不算,
(考虑到市政检修,所以小区需要两路进水,一路检修时,另一路仍可以满足所需水量,包括生活给水和消防系统)
按条文说明:目前我国对自动喷水灭火系统采用的水源及其供水方式有:由给水管网供水;采用消防水池;采用天然水源。也就是说,可由市政给水管网供水;
(是的,可以由市政管网供水)
2、按《建筑设计防火规范》GB50016-2006 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。也就是说对于消火栓给水系统满足上述条件可以不设消防水泵房;
(消防水池和消防水泵房不是同一回事,消防水池是指储水的,消防泵房是加压的。消防水池可以放置在消防泵房外,也可以放置在消防泵房内。
按照规范,某些情况下可以取消消防水池,但是在评审时很难通过,所以基本上没有取消消防水池的案例)
(在水厂设计时,市政水压最不利点是0.30Mpa,基本上全国都是这个数值,但是建设单位为安全考虑,通常认为0.15Mpa是资用水头。对于六层的多层建筑物,最高层消火栓至少需要50米(为三部分之和,第一部分:楼高约25米,自进水口(地下室)到最高层楼顶(楼顶水箱间一般需设置一个试喷消火栓)距离;第二部分管损约5~10米;第三部分消火栓出口水压是13米)的水头,所以需要加压才能供给,不存在不需要设置加压泵房的情况)
对于中危险一级自动喷水系统,按照经验通常设计流量为20~30L/s,设计压力为50米,远远高于市政资用水头,所以也需要加压,不存在不设置泵房的情况。
回复
dixondixon
2011年02月12日 19:29:49
6楼
我觉得应该设。
回复
心平气和1118
2011年02月12日 20:19:24
7楼
回复
葱爆羊肉
2011年02月13日 10:32:32
8楼
一般来说,如果对于多层根据规范条文应设置自喷系统的,那么室内外消防用水量必定超25L/s,根据建规,那么肯定要设消防水池;而如果是一般办公楼,室内外消防水量小于25米,静压18米,消火栓压力14米,再加4米左右的压损和安全水头,所需要压力不过就是35米,一般设计可以直接市政供水,不需要设消防泵房和水池。
回复
ljistc
2011年02月13日 23:00:18
9楼
回复
kgq
2011年02月14日 08:38:55
10楼
同意5楼的解释
回复
sand_wind
2011年02月14日 15:01:08
11楼
不知仁兄在哪家设计院,你的做法审图的是否同意?