有关框架剪力墙0.2Q0的问题
liangjungongzuo
2011年02月11日 14:03:39
只看楼主

各位同仁请问在框架剪力墙中0.2Q0调整起始层是从那层开始的?如有地下室那么地下室层部分的框架需要考虑吗? 如果框架部分一直到结构顶层那么是不是要全楼层考虑了?

各位同仁请问在框架剪力墙中0.2Q0调整起始层是从那层开始的?如有地下室那么地下室层部分的框架需要考虑吗? 如果框架部分一直到结构顶层那么是不是要全楼层考虑了?
免费打赏
qxh0752
2011年02月19日 10:02:59
2楼
要看你是从哪层不满足就从哪层考虑的
回复
liangjungongzuo
2011年02月21日 17:46:01
3楼
先谢谢楼上同仁的回复,我在实际计算过程中发现框架柱分配的剪力很小,通过PKPM调整后依然很小,通过计算后输入需要的调整系数后发现被调整的层大量超筋,分析后感觉不合理(主要是柱子数量太小),那么这种情况下该如何调整呢?
回复
jane358
2011年03月01日 17:10:41
4楼
很好的资料,学习中!