这题答案为1.5KN/m2和3.6KN/m2 对于恒荷载1.5怎么来的?谁能解释下3.6的来历:0.1*8*3+0.04*20*3=4.8KN/m 按荷载规范除以3=1.6kn/m 普通住宅的活荷载为2.0,2.0+1.6=3.6kn/m

这题答案为1.5KN/m2和3.6KN/m2 对于恒荷载1.5怎么来的?谁能解释下
3.6的来历:0.1*8*3+0.04*20*3=4.8KN/m 按荷载规范除以3=1.6kn/m 普通住宅的活荷载为2.0,2.0+1.6=3.6kn/m

3.jpg

fengyunsun
2011年02月13日 11:31:52
2楼
请详见《荷载规范》表4.1.1注5,当为固定隔墙时应按恒荷载考虑,1.5是指恒荷载附加值(通常自动计算板重),所以恒载应输入3.1,活荷载输入2.0
回复
qjlgd
2011年02月13日 17:05:40
3楼
那你也和答案对不上
回复
龙井茶
2011年02月13日 22:55:52
4楼
荷载1.5指没有考虑自重的情况,活载3.6就按你上面的计算。
回复
bbkaixin
2011年02月14日 11:14:04
5楼
那么这样说来这题我看来应该属于固定隔墙 答案修改为 恒载3.1 (附加恒荷载1.5+1.6隔墙荷载,板重自动计算)活载2.0 更恰当一点
回复
122-wyx
2011年02月22日 11:08:39
6楼

支持你的思路,但计算方法仍有不解:
其一:请问你的附加恒荷载1.5是怎么得出的?
其二:隔墙荷载1.6是怎么得出的?如果是(0.1*3*8+0.04*20*3)/3的话,这不是按非固定隔墙算的吗,实际是固定隔墙
回复
龙井茶
2011年03月02日 09:49:31
7楼
固定隔墙下没有布置梁的时候,是不能输入线荷载的。设置虚梁又会对板的计算产生影响。