提问:为什么PT二次侧只允许有一个接地点?
szlh001
szlh001 Lv.2
2006年03月17日 19:59:42
来自于电站工程
只看楼主

我也知道是怕保护捂动请详细解释一下是怎么误动的?谢

我也知道是怕保护捂动
请详细解释一下是怎么误动的?
免费打赏
xzhdc
2006年03月17日 20:21:19
2楼
对于小型电厂来说,PT二次一般在B相保险后接地,中性点经过击穿保险后再接地,中性点对地电压为57.7V,如果在中性点直接接地,那不就是B相的首尾端直接短路了吗.还有的电厂在保险前接地,这种接法一旦中性点电压高击穿保险被击穿PT二次就烧了.不信你试试.