请教高手一个比较弱的问题哈,万分感谢!
rainforestest
2011年02月10日 17:12:33
只看楼主

我现在需要修改一个箱式变电站10/0.4kV的图,变压器容量是630kVA变压器前面采用负荷开关+熔断器 保护 负荷开关的型号是FKW18-12/630A 熔断器型号是XRNT-12/100/63A请问:1.18 12 630 都是什么意思呀? 还有后面的 12 100 63 ?2.这些参数对吗?应该怎么选择呢?先在这里说声谢谢了!

我现在需要修改一个箱式变电站10/0.4kV的图,变压器容量是630kVA
变压器前面采用负荷开关+熔断器 保护 负荷开关的型号是FKW18-12/630A 熔断器型号是XRNT-12/100/63A
请问:
1.18 12 630 都是什么意思呀? 还有后面的 12 100 63 ?
2.这些参数对吗?应该怎么选择呢?
先在这里说声谢谢了!
免费打赏
lingxuct
2011年02月10日 17:19:29
2楼
这些数据是元件的参数,表述是否正确,需要找《产品样本》或《电气设备手册》。

但也不是非十分正确不可,这些简单数据,一般都能理解:
“FKW18-12/630A ”我理解18为设计序号,12为电压等级,630A当然是(以电流值为数据的)规格。

“XRNT-12/100/63A”中12是电压等级,100(A)是规格,63A是配的熔丝管规格。
回复
rainforestest
2011年02月10日 17:31:56
3楼

谢谢,但是为什么要12的电压等级 不是10KV呢?
回复
rainforestest
2011年02月10日 17:47:55
4楼
100是不是熔管电流 63A是熔丝电流 对不?
回复
lingxuct
2011年02月11日 12:25:24
5楼
12KV实际就是用在10KV系统的,设计耐压高一点好。

就是100A规格的熔断器(座和管)装63A的熔芯。
回复
rainforestest
2011年02月11日 16:51:33
6楼
lingxuct
谢谢你了,^_^
回复
rainforestest
2015年04月07日 17:19:09
7楼
xuexile xuexile
回复
rainforestest
2015年04月07日 17:20:15
8楼
好人还是多呀 哈哈
回复
co1428476758870
2015年04月10日 08:52:19
9楼
进来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开