我现在需要修改一个箱式变电站10/0.4kV的图,变压器容量是630kVA变压器前面采用负荷开关+熔断器 保护 负荷开关的型号是FKW18-12/630A 熔断器型号是XRNT-12/100/63A请问:1.18 12 630 都是什么意思呀? 还有后面的 12 100 63 ?2.这些参数对吗?应该怎么选择呢?先在这里说声谢谢了!
我现在需要修改一个箱式变电站10/0.4kV的图,变压器容量是630kVA
变压器前面采用负荷开关+熔断器 保护 负荷开关的型号是FKW18-12/630A 熔断器型号是XRNT-12/100/63A
请问:
1.18 12 630 都是什么意思呀? 还有后面的 12 100 63 ?
2.这些参数对吗?应该怎么选择呢?
先在这里说声谢谢了!
2楼
这些数据是元件的参数,表述是否正确,需要找《产品样本》或《电气设备手册》。
但也不是非十分正确不可,这些简单数据,一般都能理解:
“FKW18-12/630A ”我理解18为设计序号,12为电压等级,630A当然是(以电流值为数据的)规格。
“XRNT-12/100/63A”中12是电压等级,100(A)是规格,63A是配的熔丝管规格。
回复
3楼
谢谢,但是为什么要12的电压等级 不是10KV呢?
回复
4楼
100是不是熔管电流 63A是熔丝电流 对不?
回复
5楼
12KV实际就是用在10KV系统的,设计耐压高一点好。
就是100A规格的熔断器(座和管)装63A的熔芯。
回复
6楼
lingxuct
谢谢你了,^_^
回复
7楼
xuexile xuexile
回复
8楼
好人还是多呀 哈哈
回复
9楼
进来学习学习
回复