许多问题发出去还没问出结果来就没了下文,现在汇到一块在问一次,盼各位高手畅所欲言。1.PP-R必须暗敷吗?那只有在阀门后再进墙是吗?2.水表是与安装管的管径同还是要小一号,为什么?
许多问题发出去还没问出结果来就没了下文,现在汇到一块在问一次,盼各位高手畅所欲言。
1.PP-R必须暗敷吗?那只有在阀门后再进墙是吗?
2.水表是与安装管的管径同还是要小一号,为什么?
2楼
1.是的!不过使用厂家配套的长颈阀,也可将阀门埋在墙里,教难维修!
2。根据流量确定,可以小些!自来水公司可能干预选大表!
回复
3楼
根据我们经常设计住宅的同志讲,现在用水量都很多,所以水表不要选小了,否则压力损失会很大,影响用户使用。
至于办公等,可以小一号选用。
回复
4楼
一般用小点的,大了反应不灵敏。水厂就不同意的。
PP-R均可,只是不能明装在室外。要保温(防冻)
回复
5楼
(一) 管道敷设:
PPR管道的敷设可分为明装敷设、暗装敷设、架空敷设和埋地敷设等多种敷设方法。
由于PPR管道受环境和介质温度影响变化较大,所以宜采用暗敷,施工中应与建筑、结构、电气等专业密切配合,相互协调,做好预留、预埋工作,并采取相应的防护措施。墙上暗敷管道宜预留管槽,管道敷设好试压后应在管周围填充最少20MM厚岩棉等软质材料,防止管道结露或因温度变化的管道变形而破坏墙面。暗敷管道应在土建和装修完成后进行第二次系统试压,排除因土建或装饰造成的管道损坏,验收合格后方可投入使用。
室内明装PPR管道,宜在土建装饰完毕后进行,安装前配合土建正确预留孔洞或预埋套管。管道穿越楼板时应设置钢套管,套管规格应比PPR管径大两号,高出地面50MM。PPR管道穿墙时宜设钢套管,两端与墙面平。PPR管道应按下表设置横管支吊架:
管径温差 φ20 φ25 φ32 φ40 φ50 φ63 φ75 φ90 φ110
20 600 750 900 1000 1200 1400 1500 1600 1800
30 600 750 900 1000 1200 1400 1500 1600 1800
40 600 700 800 900 1100 1300 1400 1500 1700
50 600 700 800 900 1100 1300 1400 1500 1700
60 550 650 750 850 1000 1150 1250 1400 1600
70 550 600 700 800 950 1050 1150 1250 1400
按下表设置立管管卡:
PPR管径 φ20 φ25 φ32 φ40 φ50 φ63 φ75 φ90 φ110
管卡间距 1200 1500 2000 2500 2500 2700 2700 2700 2700
埋地敷设PPR管道。管沟开挖好后应夯实沟底,沟底不得有淤泥和突出坚硬物,如有坚硬物时应在沟底敷设100MM厚砂垫层,洒水夯实,完成后敷设管道。如埋地管道中有金属管件,应将管件做好防腐处理。管道敷设完后必须按GB50242-2002规范进行水压试验,合格后方可回填。管沟回填时,管道两侧及管顶上200MM范围内采用砂土或粒径小于12MM的不含坚硬物体的土壤回填,轻轻夯实后再将上部采用粒径在30MM以下的松软土回填并分步夯实。
如考虑便于查找、检修管道,可随PPR管道同时敷设一根伴管防腐金属丝(可用胶皮金属导线),这样能方便以后用金属管道探测器确定PPR管道的位置,便于维修。
埋地敷设PPR管道应在当地冻土深度以下。穿过道路或构筑物时,应加设钢制套管,套管长度为路宽或构筑物宽加1M,套管直径应比PPR管直径大两号。
回复
6楼
(二) PPR管连接应采用热熔连接,连接按下列步骤进行:
1. 热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。
2. 切管管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切管一般使用管剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材端面应去除毛边或毛刺。
3. 管道与管材连接端面必须清洁、干燥、无油。
4. 用卡尺或合适的笔在管段测量并绘出热熔深度,热熔深度必须符合下表:
PPR外径(MM) φ20 φ25 φ32 φ40 φ50 φ63
热熔深度(MM) 14 15 16.5 18 20 24
5. 熔接弯头或三通时,按图纸设计要求,应注意其方向,在管材和管件的直线方向上用辅助标志标出其位置。
6. 连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定的标志处。加热时间必须满足热熔工具厂家的规定。
7. 达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。在规定时间内迅速将刚熔好的接头校正,但严禁旋转。
(三) PPR管与其它材质管道连接:
1. PPR管与不同种类的塑料管连接。φ63以下的管道可采用带金属嵌件的PPR管件及相连接管道的同材质丝扣管件作为过度相连接,φ63以上可用法兰连接。如果外径一致时,还可用抱卡连接,抱卡的金属配件要做好防锈、防腐处理。
2. PPR管与金属管道和卫生洁具五金配件连接。采用带金属嵌件的PPR管件做为过度,与金属管、金属管配件或卫生洁具的五金配件进行螺纹连接即可。
3. 当PPR管道与承插铸铁给水管连接时,可将PPR管的管头用粗砂纸打毛,用PVC-U管用胶或ABS管用胶涂均匀后,均匀密布粘上粗砂,用水泥捻口或石棉水泥捻口与承插铸铁给水管连接。
4. 除以上连接方法外,PPR管大于φ63时均可用法兰与其它材质的管道连接,减少因增加活接头而增加的渗漏点。
(四) PPR管道的修补与维护:
1. 管道受到损坏,PPR管道有针眼时,可用7MM或12MM的修补加热头和PPR补洞棒进行修补。此功能如能扩展到在大管上种植小管,可大大减少三通配件的数量,从而降低造价。
2. 受损管道也可切下受损部分,用热熔连接的方法更换一段新的PPR管道。
3. 受损管道有洞时,如果不在明显处可用抱箍直接封堵,减少更换量,降低造价。
回复
7楼
关于水表问题,北京的做法是住户的水表一般都要小于管道直径一号,便于控制小流量计量。
回复
8楼
还有问题吗?希望能够互相学习。
回复
9楼
这些资料在哪可以找到,设计和施工中经常遇到塑料管,复合管的安装问题,望指点,不胜感激。
回复
10楼
或者请介绍一下铝塑管的敷设和联接,谢谢。
回复
11楼
我们这里给水都普遍用PPR管,由于水表都要求装在一楼,所以都从墙外走向每层的接入口,所以都是明装的,你们都是分开的吗?
回复