如题!若取100%,室外机型号偏大了,有的大户型可能需要做2套系统了是否有同行统计过室内机同时使用系数?祝大伙新春快乐!兔年发财!!
如题!
若取100%,室外机型号偏大了,有的大户型可能需要做2套系统了
是否有同行统计过室内机同时使用系数?
祝大伙新春快乐!兔年发财!!
32楼
一般,做方案时,要先了解一个家里,业主的空调使用情况,如果人口多的,同时使用机率要高一些,但一般,不管是别墅还是高层,一户,一般三个人,最多五个人!
不管什么品牌,不管怎么超,最好,不要超出120%!
不过我们有个项目,主机是送的,一般都会控制在129%!到现在也没出过什么问题!有个别的还在132%!
回复
33楼
大金的官方标准是VRV超配不能超过130%,其中大金官方推出的超配组合LMX52超配在124%,
超级多联4MX和3MX在大金官方的内机配置表里,有更大的超配比:比如71+35+35、71+50、60+50、这些都是大金手册里的,所以没有任何问题
回复
34楼
超配问题一般没什么大问题,但在长期处于超配运行的情况下就应该注意
了
回复
35楼
要考虑管路长度造成的制冷量衰减的修正
回复
36楼
看你用的是哪家牌子的,各自的会有不同,厂家都有技术手册的,上面肯定有,你也可以咨询厂家技术人员,尽量按他们说的来
回复
37楼
路过 学习 :lol:lol:lol
回复
38楼
二虎 发表于 2011-2-10 09:42 和收钱没啥关系,只是想了解下,容量配比大致是多少?前辈,这个是那个规范截图,,在线等答复。。。41647847@qq.com,最好能给我发一下规范PDF文档。。。谢谢。。
回复