2楼
消谐器消什么谐呀?具体一些,具我所知有的是用在电容补偿的地方,还有其他地方也有用到,但具体的东西不是一样,只是叫法相同.
回复
3楼
关注!
回复
4楼
6~35kV中性点不接地电网中的电压互感器,当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定、接地指示误动作、PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。
消谐电阻器,是安装在6~35kV PT一次绕组Y0接线中性点与地之间的高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。
如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组将成为该电网对地唯一金属性通道。单相接地或消失时,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝(0.5A)熔断。而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
回复
5楼
不错!长见识了?
开始还以为消谐器是消除谐波的呢!
回复
6楼
4楼该加分.
回复
7楼
长见识了!
回复
8楼
谢谢四楼,阿弥陀佛
回复
9楼
还是不太清楚,4楼可以解释清楚点吗?
回复
10楼
学习了,谢谢讲解,搞清了问题
回复