主桁架计算
w1234567_
w1234567_ Lv.2
2011年02月01日 13:39:35
只看楼主

一、主桁架计算:(采用好易懂软件计算)【原始数据】结构名称:主桁架〖主控数据〗节点总数:5 已知位移分量总数:3 单元总数:6 单元截面种类总数:3 荷载总数:1 钢材弹性模量:2.1E+8 钢筋保护层厚:0〖单元截面类型定义〗类型1:主材弹模:2.1E+8,截面面积:1.882E-2,X轴贯性距:2.28E-4,Y轴贯性距:0,Z轴贯性距:0,截面高度:0.4,截面参数:4,钢筋面积:0

一、主桁架计算:(采用好易懂软件计算)
【原始数据】
结构名称:主桁架
〖主控数据〗
节点总数:5 已知位移分量总数:3 单元总数:6 单元截面种类总数:3 荷载总数:1 钢材弹性模量:2.1E+8 钢筋保护层厚:0












〖单元截面类型定义〗
类型1:主材弹模:2.1E+8,截面面积:1.882E-2,X轴贯性距:2.28E-4,Y轴贯性距:0,Z轴贯性距:0,截面高度:0.4,截面参数:4,钢筋面积:0
〖节点信息〗
编号 X坐标 Y坐标
1 0.00 0.00
2 4.47 0.00
3 4.47 3.80
4 8.94 0.00
5 9.99 0.00
〖约束信息〗
编号 支撑节点 X轴约束/大小 Y轴约束/大小 θ转角/大小
1 1 是/0 是/0 否
2 2 否 是/0 否
〖单元信息〗
编号 小节点 大节点 截面类型 单元类型
1 1 3 1 1:梁单元
2 1 2 1 1:梁单元
3 2 3 1 1:梁单元
4 2 4 1 1:梁单元
5 3 4 1 1:梁单元
6 4 5 1 1:梁单元
〖荷载信息〗
编号 大小 受载对象 距离小端 荷载类型
1 -650 6号单元 0.25 1:Y方向集中力荷载

【计算结果】
〖结构变形〗
节点号 X轴正向位移 Y轴正向位移 θ转角
1 0 0 4.4073E-5
2 -9.0417E-4 0 -7.28E-4
3 3.1377E-3 -1.2907E-3 -7.9036E-4
4 -1.822E-3 -9.5305E-3 -4.6396E-3
5 -1.822E-3 -1.4812E-2 -5.0638E-3
说明:位移的单位是米
〖结构内力〗
单元号 轴力1 轴力2 剪力1 剪力2 弯距1 弯距2 应力1上 应力1下 应力2上 应力2下
1 -1050 1050 2.35 -2.35 13.7 8.78E-2 6.77E+4 4.36E+4 5.56E+4 5.57E+4
2 799 -799 -9.83 9.83 -13.7 -30.2 -5.45E+4 -3.05E+4 -1.59E+4 -6.9E+4
3 1340 -1340 12.1 -12.1 23.8 22.2 -5.04E+4 -9.22E+4 -9.08E+4 -5.18E+4
4 812 -812 -15.9 15.9 6.44 -77.4 -3.75E+4 -4.88E+4 2.47E+4 -1.11E+5
5 -1050 1050 -18.3 18.3 -22.3 -85.1 3.62E+4 7.53E+4 1.3E+5 -1.89E+4
6 0 0 650 0 162 0 1.43E+5 -1.43E+5 0 0

注:轴力1:小端节点受的轴力 轴力2:大端节点受的轴力 剪力1:小端节点受的剪力
剪力2:大端节点受的剪力 弯距1:小端节点的弯距 弯距2:大端节点的弯距
应力1上:小端节点截面顶部的应力 应力1下:小端节点截面底部的应力
应力2上:大端节点截面顶部的应力 应力2下:大端节点截面底部的应力
计算结果的正负号规定及图形表示规定:
轴力:局部坐标系下,各单元受拉为正,画在X轴上方;受压为负,画在X轴下方.
剪力:局部坐标系下,各单元两端的剪力,与Y方向一致为正,画在X轴上方;相反为负时,画在X轴下方.
弯距:局部坐标系下;各单元两端的弯距逆时针为正;顺时针为负.

二、底纵梁计算:(采用Msteel软件计算)
底纵梁:工字钢36b
从B1段后端截面图截取一侧腹板约5.93m2(约端头4根底纵梁所受重力)梁段长3.0m,
此处砼重量为:5.93×3×2.6=46.254t,单根底纵梁受力为46.254/4=115.6KN;
底纵梁跨度为4.54m,均布载荷为115.6/4.54=25.47 KN/M

梁材性:Q235
全梁有均布荷载 25.47 KN/M
考虑自重,自重放大系数为 1.2
计算结果:
跨度为 4.54 M
截面为 普工36b
截面Ix = 1.66e+008 mm4
截面Wx = 922222 mm3
面积矩Sx = 537017 mm3
腹板总厚 12 mm
塑性发展系数 γx = 1.05
整体稳定系数 φb = 0.6
由最大壁厚 15.8 mm 得:
截面抗拉抗压抗弯强度设计值 f = 215 MPa
截面抗剪强度设计值 fv = 125 MPa
剪力范围为 -59.6046--59.6046 KN
弯矩范围为 -67.6512--0 KN.M
最大挠度为 4.24757 mm (挠跨比为 1/1068)
由 Vmax x Sx / (Ix x Tw) 得
计算得最大剪应力为 16.0686 MPa 满足!
由 Mx / (γx x Wx) 得
计算得强度应力为 69.8635 MPa 满足!
由 Mx / (φb x Wx) 得
计算得稳定应力为 122.261 MPa 满足!

三、三角架连接销 45#钢φ79mm
最大轴力 : P = 1050 kN(含1.2系数)
剪 切 力 :Q=P / 2 =1050 / 2 =525 kN
45#钢允许剪应力:[τ]= 125 Mpa

连接销截面(A):
A≥Q / [τ] = 525×103 / 125×106 = 4.2×10-3 m2
连接销直径(D):

D2 *π/ 4≥ A
D2 ≥ A×4 /π≥ 4.2×10-3×4 /π≥5.3476×10-3 m2
D ≥ 0.0731m ≥ 73.1mm
选取φ79mm(45#钢)连接销,满足要求!!

[ 本帖最后由 tony19850811 于 2011-2-1 20:48 编辑 ]
免费打赏
wufengxxg
2011年02月09日 09:20:27
2楼
这种计算书没有什么参考价值
回复
gansu821122268
2013年08月26日 20:39:47
3楼
下载学习下,谢谢楼主分享!
回复
xlz99515
2014年11月14日 09:21:20
4楼
分享一下好易懂软件,兄弟,我的邮箱 450856608@qq.com,谢谢
回复
xhc1108
2015年03月22日 17:56:53
5楼
下载学习下,谢谢楼主分享!
回复
lgplxp
2015年03月24日 12:59:33
6楼
好好的学习下,提高自己的水平
回复

相关推荐

APP内打开