求教6KV系统CT配置问题
qdfdcsj
qdfdcsj Lv.3
2006年03月17日 07:01:13
来自于电站工程
只看楼主

厂用电6KV系统采用低阻接地系统(中性点经6.06欧姆电阻接地),电动机馈线回路CT按2只还是3只配置?我以前是按2只配置,后来审查图纸时做初步设计的那家设计院的人说按2只配置是错的,必须使用3只,请问2只到底行不行?

厂用电6KV系统采用低阻接地系统(中性点经6.06欧姆电阻接地),电动机馈线回路CT按2只还是3只配置?我以前是按2只配置,后来审查图纸时做初步设计的那家设计院的人说按2只配置是错的,必须使用3只,请问2只到底行不行?
免费打赏
nlb
2006年03月17日 09:28:04
2楼
一般应该配3只.因为是低阻接地,所以单相接地短路电流比较大,在发生此类故障时应迅速切断电路.如配置了零序保护,可配2只.
回复
hanseekyou
2006年03月17日 11:48:50
3楼
高压电动机2只足够用,可以查规程规范!
回复
nlb
2006年03月18日 17:50:04
4楼

那只能是高阻接地系统才行。
回复
inrain
2006年03月19日 17:33:20
5楼
高压电动机的纵差和速断以前都是用两相两继电器的接线方式,原因是灵敏度高(个人没升究过,哪位达人可以教一下关于原来是怎么考虑选两相两,两相三和三相三的),而继承到现在的微机保护,应该也是一样的原则吧,无论如何,对电动机来说,可以省一相CT何乐而不为呢(可惜现在省不了继电器了)
关于低阻系统接地保护,现在的微机保护都是有采三相电流直接算矢量和的,不过个人对此始终持比较怀疑的态度,理由是大家对微机保护的电流采样就这么肯定吗,再说拉三相CT本身就有误差;所以我还是喜欢在电缆上套零序CT.
补充一下电动机差动CT的选择,建议还是用三相吧,曾有发生用两相CT(电动机微机保护上是三相电流输入)发生过误动(当时的原因是线路过长,不平衡电流过大)
回复