请高手解决一个问题,谢谢(急)
zephyr1001
zephyr1001 Lv.2
2006年03月17日 06:53:58
只看楼主

我最近要作一个办公楼工程,甲方要求要在每个房间均设箱子,这样方便人员下班的时候断电,后来我们协商都放箱子太浪费了,决定在配电箱内给每个房间设开关,房间内要用电脑,空调及普通电源,肯定不能走一个回路的,请问应该如何做,或者那位高人要是有图,请发上来,谢谢ps:我不知道送多少分合适,就送了10分,少了就对不起了,下次更正!:P

我最近要作一个办公楼工程,甲方要求要在每个房间均设箱子,这样方便人员下班的时候断电,后来我们协商都放箱子太浪费了,决定在配电箱内给每个房间设开关,房间内要用电脑,空调及普通电源,肯定不能走一个回路的,请问应该如何做,或者那位高人要是有图,请发上来,谢谢
ps:我不知道送多少分合适,就送了10分,少了就对不起了,下次更正!:P
免费打赏
long_ge
2006年03月17日 09:46:33
2楼
可以分两个回路。第一要看你的空调的负荷和电脑其他用电负荷才能确定你的配电方式,
回复
sqh1971
2006年03月17日 09:47:41
3楼

我刚做完一个项目,和你说的一样,我是这样做的.一,为了避免浪费,在每个房间暗敷一个尽量造价低合规范要求的箱子.二,采用国产品牌的短路器,要是总电源有漏电保护,可以考虑不用.保证一路空调一路插座一路照明,短路开关用一位的就行了.这样一来就解决了.根本就不需要参照图纸.
回复
王若男
2006年03月17日 21:07:46
4楼
同意二楼的意见!
回复