变压器水喷雾消防管道图
zengjunqiu
zengjunqiu Lv.2
2006年03月17日 02:00:20
来自于变压器
只看楼主

图纸简介: 本设计内容包括启/备变压器水喷雾消防管道平面布置图,启/备变压器水喷雾消防管道系统图。 附件名:20063141142340002164.zip 文件大小:180K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本设计内容包括启/备变压器水喷雾消防管道平面布置图,启/备变压器水喷雾消防管道系统图。



附件名:20063141142340002164.zip

文件大小:180K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
大菠萝蜜
2006年03月17日 14:27:09
2楼

启备变要这麽大的管径吗?
带电保护距离没交代
比我的细 呵呵
有空交流啊!popzxb@126.com
回复
大菠萝蜜
2006年03月17日 14:29:48
3楼
-0.7m成环感觉没必要
回复
wwm-008421
2006年03月17日 17:31:36
4楼
可否增加一些详细的说明呢~~
1.主要应用于油浸变压器;
2.与火灾自动报警有联动控制信号。
其余画的就无话可说了
回复
guohaiton
2006年05月16日 04:04:20
5楼
请问是怎么样设置火灾自动报警联动啊?这样的话要不要设置消防控制室啊?
回复
s3349q
2006年05月26日 22:39:18
6楼
很久没有画消防图纸了,哈,现在又来,真麻烦
回复
liuyek
2006年08月09日 22:29:19
7楼
我也在做变电站的水喷雾,第一次做,感觉问题很多。很有用,谢谢。就是不知道电缆是不是需要保护呢。
回复
liuyek
2006年08月21日 00:00:21
8楼
我也在做水喷雾系统,就是不知道该选用什么方式的报警系统,气动水动还是烟感报警,都很重要,好像不是很详细。
要是温感或烟感报警,可能不是很好布置,不知道这个系统的报警系统怎么做。管径我认为也可以,并不大,因为变压器喷水强度大。
回复
hongyear
2006年10月04日 21:35:29
9楼
精品好贴!狂喜,狂顶。在下收藏了。
向楼主表示敬意。敬礼。
回复
xiao_tan99
2006年10月05日 10:41:00
10楼
这个不错,值得一看,顶
回复
samsam
2006年10月05日 11:39:11
11楼
用感温线缆作探测器