关于地暖压力的问题
baichi230
baichi230 Lv.2
2011年01月29日 13:52:25
来自于采暖供热
只看楼主

地暖管饭上规定地暖系统工作压力不得大于0.8MPa,。。。这么说32层的住宅就不能问你个用地暖了,,即使从中间分区,高区工作压力也的1.0MPa,大于地暖工作压力,,如果这么说来高度太高的高层建筑就不能用地暖采暖了?如果不是,,是其他什么说法?

地暖管饭上规定地暖系统工作压力不得大于0.8MPa,。。。这么说32层的住宅就不能问你个用地暖了,,即使从中间分区,高区工作压力也的1.0MPa,大于地暖工作压力,,如果这么说来高度太高的高层建筑就不能用地暖采暖了?

如果不是,,是其他什么说法?
免费打赏
qgzwy888
2011年01月31日 22:26:29
2楼
高区工作压力1.0MPa是指泵房的压力,实际上高区压力等于1.0MPa减去高区到地面高度。小于0.8MPa
回复
hongliu20032001
2011年02月04日 09:32:34
3楼
分两个区不行,可考虑分三个区。
回复
kaokao230
2011年05月12日 21:24:19
4楼
等待高手解答
回复
ybj06031314
2011年05月30日 12:40:16
5楼
这问题是你对流体力学伯努力方程理解不透彻引起,建议仔细研究一下供热工程这本书163页
回复
snail_yin
2011年05月30日 13:36:36
6楼
简单的说100m的高楼,首层和中间层50m高处的压力是不一样的,应为静压相差了50m。
回复
sd3182167
2011年05月30日 16:29:55
7楼
应该是吧!!!
回复
dongruilin88
2011年06月28日 11:41:34
8楼
可以的,以前做高层住宅,住宅用散热器采暖的,如本区最下面超压,不就多分个区嘛,
回复

相关推荐