超豪华别墅风冷热泵空调图
koko220
koko220 Lv.2
2006年03月17日 02:00:18
只看楼主

图纸简介: 超豪华别墅空施图,图纸包括机房系统图、材料表、施工说明、图例,地下室通风平面,二-四层通风平面图,一-四层空调平面图,空调水系统图、盘管及膨胀水箱大样图等 附件名:2006361141611815664.zip 文件大小:434K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

超豪华别墅空施图,图纸包括机房系统图、材料表、施工说明、图例,地下室通风平面,二-四层通风平面图,一-四层空调平面图,空调水系统图、盘管及膨胀水箱大样图等



附件名:2006361141611815664.zip

文件大小:434K

(升级VIP 如何赚取土木币)

zidu
2006年03月19日 09:50:09
2楼
Daniel 审图系列十

超豪华别墅在中国目前不可能形成一个热点,因此对于这方面的设计没有什么定型的模式,不过可以把握一个原则:皇帝是不

会拾粪的,更不可能使用金粪叉子。因此不可以把普通空调包装一下卖个高价,人家不傻。

针对本工程可以考虑一下设计要点:

1,建议考虑地源热泵或者水源热泵,或者单独设置,或者三五栋合建。高端人士之所以变成高端,是因为他们比我们普通人

都省钱。从初投资到运行费,一定要用数据说话。采用上述方式的另外一个好处是可以常年24小时制备卫生热水,且可以做

到不限量,不用另外配套热水锅炉,且费用极低。

2,高端空调一定要控制住空气品质,这是BMW和夏利的区别。因此要针对性地设置中效过滤器、紫外线发生器、臭氧发生器

等,确保室内循环风和室外新风的含尘量、菌落指标、温度、湿度、有机化学挥发物含量等。考虑到高端装修的化学品较多

,因此空调专业要提前介入参加建筑、园林、装修方案确定,确保室内污染物排放流线合情合理。

3,确保空气全热回收的质量。全热回收是节能环保的一个要点,在高端物业里尤其如此,因此要充分利用焓回收,不能仅仅

回收显热。排风流线应当是更衣间、餐厅、厨房、洗衣房、卫生间,这样就可以确保空气品质逐渐降低,最好的空气依次投

放到卧室、书房、起居、厨房、客厅、门庭。新风一般从北向后花园树丛中引入,排风尽量不要北排,一般要上出屋面在主

导风向的下游排出。

4,由于别墅的体型系数都比较大,房间众多,空调负荷的大头在围护结构上,因此要跟建筑协调,务必把围护结构的传热系

数降低下来,比如说:玻璃要控制在1以下,采用玻璃钢框双层玻璃内填氩气外镀瓷漆门窗;墙体控制在0.25以下,采用轻质

砌块外挂聚苯板保温做法,屋顶控制在0.1以下,设架空通风层,地下室全面采用聚乙烯薄膜覆盖在混凝土基础做法之外。真

正采用上述做法后,才能真正达到目前国家提倡的节能50%的指标。这种前提下我们空调专业才可以放心地把空调冷热源配置

降低到目前常规水平的一半以下。由此再反推,地源热泵或者水源热泵的经济性就可以得到保证了。

5,由于别墅层高比较低,同时又有大空间挑高,因此为空调走管带来了很多不便,这里空调要强调竖向输送,尽量把风管走

在墙体交叉点附近,跟建筑、结构专业密切配合,预留梁板孔洞竖井。水平管尽量走在屋顶通风层或者地下室。经过这样的

安排,室内净空普遍会提高200mm。那种每层水平走风管和水管的做法不可取,粪叉子用惯了。

6,空调自控是一般设计的软肋,在超豪华别墅里应当得到加强。比如说人走灯灭在电气上很容易实现,那么控制送回风和空

调机组的跟随特性可以配套跟电气提资,如果建筑电气的弱电专业比较弱的话,可以跟专业电气自控公司合作,由建筑电气

专业预留缆线及控制柜位置。这方面如果做好了可以很出彩的。

7,还有一个小尾巴,高端物业可以做中央吸尘,这方面很简单,不需要细说。

Daniel 审图

----总是汗流浃背地设计,设计后来到现场总是汗流浃背。
回复
cnbbzz
2006年03月19日 11:52:08
3楼
住宅中不可能使用中效过滤器,为了克服阻力,风机压头要大,噪音就大了。
回复
wwwangwangaaa
2006年03月29日 15:57:14
4楼
我都不是很清楚上面的朋友说的话,有钱人会省钱吗?
不是应该给他们最好的设计吗/不应该考虑他的饿造价了~~~
回复
wwwangwangaaa
2006年03月29日 16:06:28
5楼
有恰呢人因该不是很在意他的化肥把?我想应该是最优的设计但是未必是最合理的~~
不必考虑他的费用问题只是看外观和性能就可以了~~
回复
love_jiang
2006年04月26日 10:24:22
6楼
我怎么看到好多工程里风机盘管接管处都不接软接和y型过滤器的?
回复
superbobo2004
2006年05月12日 15:55:31
7楼
亚都的全热交换器的缺点就是噪音比较大,因此要加消音管。最好选用日本厂家的全热交。
回复
lrs23230
2008年02月28日 20:44:23
8楼
谢谢了!这图纸比较详细,很有参考价值,正是我需要的
回复
zhaoxueshan0312
2008年03月03日 10:38:20
9楼
回复
qingtianqingting
2008年03月03日 22:30:49
10楼
第一次做风冷热泵的设计 下下来看看 谢谢楼主啦
回复
dongpengxin
2008年03月04日 14:55:57
11楼
hao a 阵的很好啊 谢谢了!这图纸比较详细,很有参考价值,正是我需要的
回复

相关推荐

APP内打开