今天去工地检查质量,发现了些问题,但不知道严重不,大家给点意见啊!

今天去工地检查质量,发现了些问题,但不知道严重不,大家给点意见啊!

SAM_0413.jpg


SAM_0417.JPG


SAM_0418.jpg


SAM_0419.JPG


SAM_0421.jpg


SAM_0422.jpg


SAM_0423.JPG


SAM_0424.jpg


SAM_0426.JPG

免费打赏
tinger_101
2011年02月01日 17:39:35
22楼
还算可以的,还有比这更惨的
回复
被抛弃的小孩
2011年02月01日 19:58:39
23楼
算是比较严重了
回复
jenrea
2011年02月01日 20:23:25
24楼
神马都是浮云,质量才是根本。
问题严重,不想打击你。
回复
gong856178
2011年02月02日 00:36:54
25楼
从图片上反映,还是砼的振捣的问题,但是否是水灰比问题好像还要进一步检测,估计又是游击施工队做的好事吧!做实体检测的时候要注意咯!
回复
ljistc
2011年02月02日 20:03:58
26楼
大家都是搞施工的,这个太常见了,放心吧 ,垮不了
回复
zzz359539750
2011年02月03日 00:33:40
27楼

属于施工质量问题。及时地采取补救措施,灌浆吧。不过老板也不会干,这是大面积的。
回复
xuedan220
2011年02月03日 20:20:00
28楼
总的说来,第一张的问题要重一些,毕竟柱子出了问题不好处理,楼面出了问题还有处理的方法
回复
gdhz369
2011年02月04日 17:43:54
29楼
楼板裂缝问题是没有把握好养护时间,混凝土收缩严重,漏筋问题就主要是混凝土施工时振捣不严实,养护做得不好。不过裂缝这个问题毕竟不好解决,总的来说,这样的施工质量是不过关的,还没使用就出现如此严重的渗水,不管是对结构安全还是使用功能都是有影响的!
回复
gong168178
2011年02月04日 19:24:04
30楼
开裂的药补好,不然装修旧惨了
回复
xyanddyh
2011年02月04日 19:49:20
31楼
第一张图上还有残留的模板 是支模板的时候没浇水湿润刷隔离剂吧,还形成了瘤,,没振捣好····第二张图上的裂缝要注意了,看样子不是施工缝,可能是预留管线附近的混凝土没振捣好导致留下缝,建议压力注浆····坡屋面的那个可以看见施工冷缝,分层浇筑应该没问题