各位大侠: 在下遇到一个问题,需要请教:我厂厂用电是由550KV递变至380V电压,但是最近几天发现380V电压有波动,检查中间的6.6KV电压波动与380V波动时间一致,550KV电压波动时间与380V波动不符。所以怀疑在中间的24KV电压有波动,进而导致6.6KV和380V电压波动。 不知这样分析是否可行?请教大家分析一下24KV电压波动的原因与变压器、24KV母线是否有关? 说明一下:电压550KV——24KV——6.6KV——380V。
各位大侠:
在下遇到一个问题,需要请教:我厂厂用电是由550KV递变至380V电压,但是最近几天发现380V电压有波动,检查中间的6.6KV电压波动与380V波动时间一致,550KV电压波动时间与380V波动不符。所以怀疑在中间的24KV电压有波动,进而导致6.6KV和380V电压波动。
不知这样分析是否可行?请教大家分析一下24KV电压波动的原因与变压器、24KV母线是否有关?
说明一下:电压550KV——24KV——6.6KV——380V。
2楼
太复杂了,从550KV到0.40KV,系统电压过了多少级?
其中哪级发生故障,就有电压波动的可能。
回复
3楼
现在有550kv这个等级吗?初次听说,搞不懂。
回复
4楼
路过看看学习
回复
5楼
550KV——24KV????什么系统?中国间应有220KV和110KV吧?大多原因是在24KV或6KV系统。查下是否有大型电动机或炼钢电弧炉。
回复
6楼
550KV初次听说啊
回复
7楼
550KV——24KV 第一次听说 请问大哥你的是GB 还是什么军事基地的 可是搞这个也没意思啊 电力载波信号也不会隔绝啊
回复
8楼
路过看看学习,学习
回复
9楼
请楼主说明波动的情况,比如说波动时间,压降%,出现时间规律
回复
10楼
只要是一个系统,波动的时间应该是一致的,怎么会有的早,有的晚?
要知道是哪个电压等级故障,查看故障录波,看看哪个电压等级的电压下降最厉害(百分值),下降幅度最大的电压等级就是出现短路故障发生的电压等级。其他电压等级由于对短路点存在阻抗(有变压器),电压下降幅度会小一些!
回复
11楼
如果是短路故障引起,不应该总出现。落实一下新接入的负荷有哪些
回复