电梯机房配电问题
xin262671427
2011年01月27日 15:45:40
只看楼主

9.4.4 机房配电应符合下列规定:1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;2)轿顶、机房、底坑的电源插座; 3)井道照明;4)报警装置。大家怎么理解····第一条

9.4.4 机房配电应符合下列规定:
1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
大家怎么理解····第一条
免费打赏
yangyongwu
2011年01月27日 16:35:42
2楼
请问楼主是想自己做这个配电还是?
一般电梯的配电是由电梯公司的施工,我们只需安装主配电箱即可,电梯公司的配电箱会依据以上规范要求进行配电的,
回复
ccccyq
2011年01月27日 17:34:28
3楼
我认为规范的这个说法是有问题的,《民用建筑电气设计规范(强电部分)》应用图解中,有一个电梯机房配电系统示例即是双切换总开关后带了很多分路(包括电梯主电源)
回复
dianqipanli
2011年01月27日 18:23:47
4楼
如果以上几项电梯总电源同时切断的话,电梯停电检修或停电处理故障方便吗?
回复
scold123
2011年01月29日 14:44:46
5楼
学习中
呵呵
回复
xin262671427
2013年08月14日 09:16:19
6楼
一般我们常规做都是双电源开关后面接出:电梯控制箱、机房插座、井道照明、井道检修插座等。而按照规范的要求,这怎么实施?