大家帮忙看一下:从配电间给电机供电。有没有这样的配电方式,如图一所示,我只见得多的是图二的常规画法,帮忙给解释一下两者的区别,谢谢……,图如附件所示,(为什么图一还多了一个高电流的继电器一样?)
大家帮忙看一下:从配电间给电机供电。有没有这样的配电方式,如图一所示,我只见得多的是图二的常规画法,帮忙给解释一下两者的区别,谢谢……,图如附件所示,(为什么图一还多了一个高电流的继电器一样?)
2楼
不好意思,附件先后顺序发错了,图一、二颠倒了,期待大家的挚言……
回复
3楼
这两种表示方式都存在,第二张图表示的详细,他把断路器的功能都表示出来了,这样是指带热磁复式脱扣装置的断路器,一图简化了,在说明栏里做描述,一般都这样表示
回复
4楼
图2中的断路器画法是否表示有过载时只报警不跳闸的功能啊,麻烦知道的同行说声
回复
5楼
二种画法实际是同一回事,下图把断路器画的复杂了一点,上图断路器没画出保护元件。
回复
6楼
见识啦,这种断路器和接触器合在一个小车里面还是第一次见过。
回复
7楼
路过 学习了
回复
8楼
谢谢各位了。
回复