计算加热管内热水平均温度的案例例?
metro_2000
metro_2000 Lv.9
2011年01月27日 10:41:12
来自于采暖供热
只看楼主

已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2.℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则加热管内热水平均温度为( )。请教,计算传热系数K=2λ/(A+B)=2*1.2/(0.2+0.08)为什么要*2?谢谢!

已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2.℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则加热管内热水平均温度为( )。

请教,计算传热系数K=2λ/(A+B)=2*1.2/(0.2+0.08)


为什么要*2?

谢谢!
免费打赏

相关推荐

APP内打开