水平单管跨越式系统,如何计算散热器内的平均温度?
lsy207207
lsy207207 Lv.7
2005年08月17日 20:17:38
来自于采暖供热
只看楼主

在设计分户计量采暖系统中,采取水平单管跨越式系统,请问:计算散热器内的平均温度时,要考虑进入散热器的进流系数吗?大家工作中是如何计算散热器内的平均温度。

在设计分户计量采暖系统中,采取水平单管跨越式系统,请问:计算散热器内的平均温度时,要考虑进入散热器的进流系数吗?大家工作中是如何计算散热器内的平均温度。
免费打赏
loman0317
2005年08月18日 14:07:07
2楼
一般不考虑散热器的进流系数,散热器内的平均温度等于进口温度加出口温度再除2,
t平均=(t进口+ t出口)/2
t出口=t进口- 所计算散热器的散热量/水平单管总散热量 x 热媒温度差
回复
loman0317
2005年09月02日 15:03:59
3楼
怎么还不奖励?
回复
zhengxufeng
2005年09月02日 17:40:00
4楼

呵呵~~~楼上的等不急了
回复
abbsmm
2005年09月03日 12:11:04
5楼

计算散热器内的平均温度《实用设计手册》陆耀庆主编p175页,说得很清楚。水平单管跨越式系统,计算散热器内的平均温度时,《供热工程》贺平主编p80-81有说进流系数等问题。
回复
f_jg2003
2005年09月04日 14:31:47
6楼
个人认为还是应该考虑进流系数的,如果散热器片数较多而又设了温控阀之类的就不算了。实际当中个人只是将安全系数取的大了些,根本没算进流系数,水平跨越式的也不知道怎么算,谁有详细的计算请说说啊。
回复
lwjlwj
2005年09月05日 00:10:29
7楼
1、在设计分户计量采暖系统中,采取水平单管跨越式系统,一般是不需要考虑进流系数,而将它作为水平串联来计算的,也不需要考虑安全系数问题(间歇供暖除外)。
2、不装调节阀的单管跨越式系统是应该考虑进流系数的,但对于分户计量采暖系统,按照规范房间可以单独调节室温的要求,是应该装设调节阀的,而且对设计、运行很有好处。
回复
ejiade
2005年09月05日 08:49:50
8楼
更多专业供热采暖问题可登陆中国供热信息网
--最权威最专业的供热、热电、采暖专业门户网站进行交流讨论!
http://www.china-heating.com

回复
80教育
2005年09月05日 10:11:17
9楼

说得有道理!
回复
abbsmm
2006年03月06日 18:35:47
10楼
谢谢hzjcyy!没说跨越式系统的计算。不好意思!
回复
abbsmm
2006年03月07日 13:03:40
11楼
水平单管跨越式系统,计算散热器内的平均温度时,《供热工程》贺平主编p80-81有说进流系数等问题。