1前期方案阶段a确定负荷等级b进行负荷计算c根据负荷性质及负荷量要求外电源的回路数、容量、电压等级d确定变配电所的位置和数量e确定备用电源和应急电源的型式f照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关内容
1前期方案阶段
a确定负荷等级
b进行负荷计算
c根据负荷性质及负荷量要求外电源的回路数、容量、电压等级
d确定变配电所的位置和数量
e确定备用电源和应急电源的型式
f照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关内容
2楼
2初步设计(扩初)设计阶段
一、变、配电系统
a确定负荷等级和各类负荷容量
b确定供电电压及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线、电缆埋地或架空、近远期发展情况
c备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网的关系
d高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式
e继电保护装置的设置
f电能计量装置的设置
g功率因数补偿方式及补偿量的确定
h操作电源及信号
i工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式
二、配电系统
a电源由何处引来 、电压等级、配电方式;对重要负荷和特别重要负荷及其他负荷的供电措施
b选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式
c开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式
d电动机启动及控制方式的选择
三、照明系统
a照明种类及照度标准
b光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式
c室外照明的种类(如路灯、庭院灯、草坪灯等)、电压等级、光源选择及其控制方法等
d照明线路的选择及敷设方式
四、编制概算
a根据初步设计图纸计算主要工程量,按照工程所在地或主管部门规定的定额和取费标准编制
b主要设备价格及安装费用
[
本帖最后由 kacakaca 于 2011-1-27 12:22 编辑 ]
回复
3楼
3施工图阶段
一、图纸目录
二、施工设计说明
a说明经审批定案后的初步设计(或方案)的主要技术指标
b各系统的施工要求和注意事项
c设备订货要求
d防雷及接地保护等其他系统的有关内容
e工程选用的标准图集编号、页号
二、电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)
a 标注
建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量;
b 标注
变、配电站位置、编号;变压器台数,容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量;
c
架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡数、档距、杆高,拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表);
d
电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置;
e 比例、指北针;
f图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。
三、变配电站
a
高、低压配电系统:标注母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值
b
平、剖面图:按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法
c
继电保护及信号原理图:继电保护及信号二次原理方案图,标注控制柜、直流电源及信号柜、操作电源的型号、规格和要求
d
竖向配电系统图:以建筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处楼层绘制,应包括变配电站变压器台数、容量,发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致),接地干线规格
四、配电、照明
a:
配电箱(或控制箱)系统图:标注配电箱编号、型号,进线回路编号;标注各开关(或熔断器)型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格,对有控制要求的回路应提供控制原理图;对重要负荷宜标明用户名称
b:
配电平面图:在平面图中布置配电箱、控制箱,并应注明编号、型号及规格;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式
c:
照明平面图:绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号、干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等
d:图中表达不清楚的,可随图作相应说明。
[
本帖最后由 kacakaca 于 2011-1-27 11:38 编辑 ]
回复
4楼
五、防雷、接地及安全
a绘制
建筑物顶层平面,应有主要轴线号、尺寸、标高、标注避雷针、避雷带、引下线位置。注明材料型号规格、所涉及的标准图编号、页次,图纸应标注比例。
b绘制
接地平面图(可与防雷顶层平面重合),绘制接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置、标明材料型号、规格、相对尺寸等及涉及的标准图编号、页次,(当利用自然接地装置时,可不出此图),图纸应标注比例;
c当利用建筑物(或构筑物)钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标注连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及敷设方式,注明所涉及的标准图编号、页次。
d随图说明可包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防侧击雷,防雷击电磁脉冲,防高电位引入);接地装置型式,接地极材料要求、敷设要求、接地电阻值要求;当利用桩基、基础内钢筋作接地极时,应采取的措施。
e除防雷接地外的其它电气系统的工作或安全接地的要求(如:电源接地型式,直流接地,局部等电位、总等电位接地等),如果采用共用接地装置,应在接地平面图中叙述清楚,交待不清楚的应绘制相应图纸(如:局部等电位平面图等)。
六、火灾自动报警系统
1)火灾自动报警及消防联动控制系统图、施工设计说明、报警及联动控制要求;
2)各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号,规格及敷设要求。
七、热工检测及自动调节系统
a普通工程宜选定型产品,仅列出工艺要求。
b需专项设计的自控系统需绘制:热工检测及自动调节原理系统图、自动调节方框图、仪表盘及台面布置图、端子排接线图、仪表盘配电系统图、仪表管路系统图、锅炉房仪表平面图、主要设备材料表、设计说明。
八、建筑设备监控系统及系统集成
a监控系统方框图、绘至DOC站止;
b随图说明相关建筑设备监控(测)要求、点数、位置;
c配合承包方了解建筑设备情况及要求,审查承包方提供的深化设计图纸。
九、其它系统
a各系统的系统框图;
b说明各设备定位安装、线路型号规格及敷设要求;
c配合系统承包方了解相应系统的情况及要求,审查系统承包方提供的深化设计图纸。
[
本帖最后由 kacakaca 于 2011-1-27 12:48 编辑 ]
回复
5楼
十、主要设备表 注明主要设备名称、型号,规格、单位、数量。
十一、计算书(供内部使用及归裆) 施工图设计阶段的计算书,只补充初步设计阶段时应进行计算而未进行计算的部分,修改因初步设计文件审查变更后,需重新进行计算的部分。
回复
6楼
4施工阶段
编辑中。。。
回复
7楼
很详细的程序,坐等施工阶段
回复
8楼
顶~~继续啊楼主~~~学习了~~
回复
9楼
挺详细的步骤啊,学习了
回复
10楼
谢谢分享
回复
11楼
回复