制冷达到要求,制热偏低。求提高制热方法。
microchen5533
2011年01月27日 01:02:27
来自于制冷技术
只看楼主

2匹定频柜机空调调试过程中,制冷能力达5200W,能效3.4,符合要求,但制热只有5540,目标是5700,如何使制热能力提升又不浪费太高成本?请大家多多提些建议,谢谢![ 本帖最后由 microchen5533 于 2011-1-27 01:04 编辑 ]

2匹定频柜机空调调试过程中,制冷能力达5200W,能效3.4,符合要求,但制热只有5540,目标是5700,如何使制热能力提升又不浪费太高成本?请大家多多提些建议,谢谢!

[ 本帖最后由 microchen5533 于 2011-1-27 01:04 编辑 ]
免费打赏
sunmy1983
2011年01月28日 08:51:31
2楼
加电热吧。。。。
室外温度过低,制热是无法达到要求的。
回复
adingkgb
2011年01月28日 10:21:08
3楼
不知道楼主在什么环境条件下测试炙热运行的,是否包含室外环境温度较低或换热器结霜除霜因素?
回复
adingkgb
2011年02月02日 11:00:03
4楼
制热时的节流装置是否合适?还是共用一套节流装置?
制冷制热工况下,外界温度不同,所以蒸发温度也应有所区别,否则不能最大发挥出系统能力。
回复
microchen5533
2011年02月26日 21:55:23
5楼
版主您好,测试是在制冷:内27/19,外35/24,制热20/-,7/6的标准工况所测得的。制冷和制热选用不同的两根毛细管,节流装置和灌注量均调到了配置的最佳状态,但制冷能力离目标参数还有很大距离,望指教。
回复
microchen5533
2011年02月26日 21:57:14
6楼
您好,目标参数为不开电加热状态能力。
回复
adingkgb
2011年02月27日 00:48:24
7楼

如果节流和充注量确实都已达到最佳
那么说明室外机换热量设计偏小
要么增加室外换热器面积(或者采用更高效的换热管或翅片),要么加大风量。总之就是要增大室外换热量
回复
yyy930yyy
2011年02月28日 10:40:30
8楼
室外机换热器有分液器吗?如果没有可以考虑加分液体,提高分液效果。如果有,校核下吸气管内的流速,是否压降比较大?适当加大吸气管径。
回复