排水管道现场图片,PVC管由于当时没有伸缩节,这是个样板间
peiming25
peiming25 Lv.2
2011年01月26日 20:40:00
来自于工地图片
只看楼主

大家多多指教PVC管由于当时没有伸缩节,这是个样板间,后面工程伸缩节在三通下已装,伸缩节与三通距离为5cm

大家多多指教
PVC管由于当时没有伸缩节,这是个样板间,后面工程伸缩节在三通下已装,伸缩节与三通距离为5cm

DSC04764.JPG


DSC04671.JPG


DSC04672.JPG


DSC04677.JPG


DSC04736.JPG


DSC04737.JPG


DSC04740.JPG


DSC04750.JPG


DSC04775.JPG

免费打赏
kangyuehui
2011年01月27日 09:54:16
2楼
立管卡支架部位套一段PVC线管比较好看,新兴铸铁管以前也做过,漏水比较厉害
回复
zhjipe0929
2011年01月27日 09:56:17
3楼
楼板洞预留的,施工质量不行的话 误差比较大
回复
marckgao
2011年01月27日 11:30:28
4楼
回复
东湖柳
2011年01月27日 14:13:01
5楼
立管卡支架部位套一段PVC线管比较好看。楼板洞预留的,施工质量不行的话 误差比较大,能做套管吗?
回复
cici-lin
2011年01月27日 15:07:08
6楼
谢谢分享~~
回复
tianweizhao30
2011年01月27日 15:15:26
7楼
穿楼板处未做套管,三通未用顺水三通,一层的排水横干管未做防沉降措施。
回复
dreamforma
2011年01月27日 15:38:03
8楼
排水管三通都用的正三通?UPVC那么多50的排水支管,没有地漏吗?地漏存水弯哪去了?铸铁管那张埋在回填土层里面要做防腐啊!
回复
peiming25
2011年01月27日 15:56:31
9楼
排水立管施工中可以不做套管,直接吊洞封堵,做止水环和止水台就好
回复
peiming25
2011年01月27日 15:58:56
10楼
我们要求地漏有不小于5cm的水封,下面可以不做存水弯
埋在回填土里的是铸铁管,在厂家出厂时已经做过防腐,管子表面有这沥青防腐层
回复
peiming25
2011年01月27日 16:01:25
11楼
这种pvc管材中三通内部有着导流的结构,从外看就像是T三通
首层管沟底已经用打夯机处理过
回复

相关推荐