请教暖通高手,地下防排烟 是不是超市比车库严格很多 主要不同在哪里呢 ?期待做过的人交流
请教暖通高手,地下防排烟 是不是超市比车库严格很多 主要不同在哪里呢 ?
期待做过的人交流
2楼
地下超市适用于《建规》或《高规》,地下车库适用于《汽车库、修车库、停车场防火规范》。
回复
3楼
还有一本书 我也在看 《暖通空调 动力》技术措施
回复
4楼
2楼版主正解,具体点说超市排烟要比车库复杂,车库通风排烟对暖通工程师来说应该是一个相对简单的工作。
回复
5楼
主要不同是车库防烟分区最大2000,按6次换气次数计算排烟量;
而超市最大500,单个防烟分区按每平米不小于60m3/h(多个按最大防烟分区平米不小于120m3/h)计算排烟量。
鉴于你现在的状况,建议在图纸栏目下载超市和车库的图纸先研究一下
回复
6楼
与地上基本相同吧,地下防火分区不大于2000平米.防烟分区也是不大于500平米
地下超市可以用挡烟垂壁分防烟分区.
回复
7楼
同意5楼的观点
回复
8楼
感谢大侠的指点 问题依然还有 回头继续请教
回复
9楼
学习中 学习
回复
10楼
同意5楼的,同意5楼的
回复
11楼
地上大超市如何排烟呢
回复