请教版主,变电所电力监控测控装置背板端子到测控柜的端子排的接线,应该选用什么规格和型号的电缆阿, RVVP的可以吗? 请版主推荐,谢谢!!
请教版主,变电所电力监控测控装置背板端子到测控柜的端子排的接线,应该选用什么规格和型号的电缆阿, RVVP的可以吗?
请版主推荐,谢谢!!
2楼
厂家推荐AVR多芯0.2~0.26平方的,电流回路的不过才用0.26mm2的。
以我的经验这样选是不是太小了?电流回路一般都用4个或2.5的,在这里为什么要用这么小的?还是我搞错了?
问题很小,看在在下虚心请教的份上,希望版主能给与耐心解答。谢谢!!!
回复
3楼
你说的是CT和PT的用的线,用的2.5个平方和1个平方的
回复
4楼
现在我明白了,厂家给的是AVR48*0.26,这是一种多股软铜线,铜丝线径0.26,48股。线经大概4~5个平方。够用的了。谢谢版主的耐心解答!!
回复
5楼
IEC标准规定:CT连接电缆截面不小于4平方毫米,PT连接电缆截面不小2.5平方毫米
回复