求 制冷剂多 蒸发压力与冷凝压力 的变化
gig14740123
2011年01月25日 22:25:53
只看楼主

同上

同上
免费打赏
adingkgb
2011年01月25日 22:46:14
2楼
稍多些制冷剂,冷凝压力蒸发压力都上升。
如果多的程度非常明显,蒸发器内大量液态制冷剂来不及气化,会导致蒸发温度下降,蒸发压力也有下降。
如果制冷剂极为严重的多了,那么冷凝压力下降,蒸发压力会上升(根本没有气化和冷凝的空间了,整个系统就类似于一个制冷剂钢瓶了)
回复
gig14740123
2011年01月26日 17:13:27
3楼
好像不好定量分析额。 假设质量流量一定。
蒸发器:湿蒸汽会越来越多; (气体多压力大,当蒸汽吸热过多温度变低,压力变低)
气液分离器器:液体越来越多,气体越来越少;(逐渐会液击)
冷凝器:饱和蒸汽越来越少,液体越来越多。(气体少压力低 ,液体多到一定程度影响热交换效率温度升高压力变大)

好像矛盾又好像不矛盾 谁知道是否有理论支持或具体实验数据分析额?
回复
峰哥
2011年01月26日 23:14:27
4楼
为什么,蒸发器多了,反而会造成蒸发压力下降。本身液体也是有压力的,由于压缩机和节流阀是造成高压和低压的关键。蒸发器多了,压缩机吸气量不变的情况下,少部分制冷剂蒸发被吸走,相比正常制冷剂灌注量来说,自然蒸发压力会升高。
回复
峰哥
2011年01月26日 23:15:56
5楼
当然,也不至于都灌注的制冷剂都灌满了,压缩机没法工作,节流阀门也没法工作。这个时候冷凝压力和蒸发压力也都应该升高吧,相当于一个密闭容器灌了很多气体一样。
回复
adingkgb
2011年01月26日 23:49:37
6楼

这个我做过实验,如果恶意的往机组内多加大量制冷剂,最后冷凝压力就下来了
回复
qq292015823
2012年10月30日 22:08:51
7楼

回气温度下降吧
回复
qq292015823
2012年10月30日 22:14:44
8楼

我也试验过,是有这情况,冷凝器的散热面积不够,老是冷凝器出液温度高得烫手,我们往里继续加冷剂,结果压缩机受力减少,出液温度降低。
回复

相关推荐

APP内打开