小弟现在做一个水泥厂的高压配电。由于外部因素,全厂只能设置一个110/6.3kV 40000kVA的总降压站。最远的一个中压配电室到总降压站的距离大约有500m,负荷约20000kW,电流约2000A。小弟考虑两种送电方案: A: 采用2000A的封闭母线,架空敷设 B: 每相采用4根400平方的单芯电缆,根据宝胜电缆提供的资料:每根400平方的6kV电缆,两端屏蔽,三相程三角形排列的时候载流量为685A。4根并联为2740A,考虑0.75的系数,载流量为2055A。电缆架空敷设。
A: 采用2000A的封闭母线,架空敷设
B: 每相采用4根400平方的单芯电缆,根据宝胜电缆提供的资料:每根400平方的6kV电缆,两端屏蔽,三相程三角形排列的时候载流量为685A。4根并联为2740A,考虑0.75的系数,载流量为2055A。电缆架空敷设。
考虑到在相同截面的情况下铜排的载流量要大于电缆,再加上共箱母线采用空气绝缘、电缆是交联聚乙烯绝缘,小弟觉得共箱母线一定便宜。结果一询价,把小弟搞晕了。
根据厂家提供的资料:2000A的6kV共箱母线,6000元/米,500m合计300万。
6kV单芯电力电缆, YJV-6/6-400 每相4根,总长度:6km,单价:311.5元/米。合计:186.9万元,再加上 桥架150元/米,500米。合计7.5万元。总价不到200万。
为什么电缆比共箱母线还便宜呢,电缆敷设运输都比共箱母线方便,这样一来共箱母线还有存在的必要吗?望各位大侠解惑。