大家集中讨论一下吧。
wushl2001
wushl2001 Lv.3
2011年01月25日 15:50:23
只看楼主

有个工程,柱距八米多,算出来的配筋不大,但是裂缝几乎全超了,这种情况是按裂缝控制呢,还是直接按实际配筋?到底裂缝要不要控制啊,一般的情况?不是地下室或者水池之类要求高的。

有个工程,柱距八米多,算出来的配筋不大,但是裂缝几乎全超了,

这种情况是按裂缝控制呢,还是直接按实际配筋?

到底裂缝要不要控制啊,一般的情况?不是地下室或者水池之类要求高的。
免费打赏
maxitweber
2011年01月26日 08:44:55
2楼
裂缝肯定要控制的。裂缝如果超的话梁的挠度一定也小不了。最有效的办法是增大截面。
混凝土自身收缩产生的裂缝可以通过钢筋来控制。受力裂缝一般都是截面不够
回复
dreamdflyx
2011年01月26日 09:04:15
3楼
对。加大截面。或者把钢筋直径用小的。数量加多。也能达到控制裂缝的效果
回复
liulilanzi
2011年01月26日 09:32:11
4楼
学习了,多谢楼主的资料,希望以后继续看到好资料。
回复
shen275358882
2011年01月26日 09:44:49
5楼
对于裂缝,最好不让让电脑程序调,手调的效果会更好一些。
回复
huangshilan
2011年01月26日 14:19:30
6楼
裂缝手调怎么调?我是新手。
回复