持压泄压阀设置标准是什么?
dubao2007
dubao2007 Lv.3
2011年01月25日 08:54:35
只看楼主

遇到一个项目,消火栓和喷淋泵分别设置,又分别设置了持压泄压阀!但是这个持压泄压阀如何设置,设置在什么地方,管径如何选择,起跳压力应给多大?什么情况下需要必须设置,请各位指教!谢谢!

遇到一个项目,消火栓和喷淋泵分别设置,又分别设置了持压泄压阀!但是这个持压泄压阀如何设置,
设置在什么地方,管径如何选择,起跳压力应给多大?
什么情况下需要必须设置,请各位指教!谢谢!
免费打赏
twfxac
2011年01月25日 15:55:29
2楼
泄压阀确需分别设置,万一系统压力过高可泄流掉
回复
wl803
2011年04月19日 09:58:07
3楼
我看到标注有DN65,DN80,DN100.也不知道到底是什么标准?有人看到过相关规定吗?
回复
pangjiang27
2011年04月19日 10:07:42
4楼
泄压阀就是系统防超压的措施~泄水回流水池
泄压阀设定值根据设计压力要求设置,如设计压力0.8MPa,则应调至9公斤起泄点
回复
zjd6
2011年04月19日 10:38:22
5楼
在消防水泵安装的国家标准图集上关于泄压阀设置位置的图示。泄压阀的规格有些比主管小一级,也有些小两级。建议DN65一下小一级,以上小两级。