钢框架温度区段长度
arctwyp
arctwyp Lv.2
2011年01月24日 16:30:41
只看楼主

一个150mX60m的钢框架仓库,2层,河南地区,室内无采暖,无吊车,很普通的两层楼房,需要脱缝吗?钢结构规范8.1.5条有单层房的规定:采暖地区非采暖房,纵向180m,横向柱顶刚接100m,能不能套用?请高手指点

一个150mX60m的钢框架仓库,2层,河南地区,室内无采暖,无吊车,很普通的两层楼房,需要脱缝吗?
钢结构规范8.1.5条有单层房的规定:采暖地区非采暖房,纵向180m,横向柱顶刚接100m,能不能套用?请高手指点
免费打赏
arctwyp
2011年01月25日 09:00:51
2楼
怎么没人支招了呢?
回复
天涯居士
2011年01月25日 10:34:45
3楼
可以套用,钢结构规范8.1.5条有单层房的规定:采暖地区非采暖房,纵向180m,横向柱顶刚接100m。
回复
ppcool998
2021年11月23日 11:58:45
4楼

钢结构设计标准,3.3.5条考虑温度影响是说的单层和露天结构,多层钢框架不适用这个吧