近来接到一单工程,配电房在住宅的地下车库了,由于成本问题想采用四芯线,但图纸会审时设计的不同意修改(如果配电房在室外的才可以用四芯),本工程涉及消防电气、泵房、独立发电房等。本人第一次负责工程,请大家帮帮忙!
近来接到一单工程,配电房在住宅的地下车库了,由于成本问题想采用四芯线,但图纸会审时设计的不同意修改(如果配电房在室外的才可以用四芯),本工程涉及消防电气、泵房、独立发电房等。本人第一次负责工程,请大家帮帮忙!
2楼
采用四芯线,必须单独做一组接地
回复
3楼
建筑物内部必须用5芯配电
回复
4楼
可以选择带铠的电缆
回复
5楼
请大家详细一点,本着节省成本的目的
回复
6楼
如果是确定是三相平衡负载 可以只出4根 TN-S制省去N线
不平衡的偶没办法了,省钱要省 规范更要遵守。
回复
7楼
好象可以沿电缆另敷设一根镀锌扁铁做PE线,这样也可以解决问题,至于造价要算算看是否合适!
回复
8楼
先遵守规范,在考虑成本,毕竟规范意味着安全第一!
回复