如何解决采用四芯线来做电源线
oversky
oversky Lv.2
2006年03月16日 15:23:43
只看楼主

近来接到一单工程,配电房在住宅的地下车库了,由于成本问题想采用四芯线,但图纸会审时设计的不同意修改(如果配电房在室外的才可以用四芯),本工程涉及消防电气、泵房、独立发电房等。本人第一次负责工程,请大家帮帮忙!

近来接到一单工程,配电房在住宅的地下车库了,由于成本问题想采用四芯线,但图纸会审时设计的不同意修改(如果配电房在室外的才可以用四芯),本工程涉及消防电气、泵房、独立发电房等。本人第一次负责工程,请大家帮帮忙!
免费打赏
秋红
2006年03月16日 18:31:14
2楼

采用四芯线,必须单独做一组接地
回复
dreamboat
2006年03月16日 21:44:40
3楼
建筑物内部必须用5芯配电
回复
ljs1399
2006年03月16日 23:13:40
4楼
可以选择带铠的电缆
回复
oversky
2006年03月17日 00:42:33
5楼
请大家详细一点,本着节省成本的目的
回复
tkiteasy
2006年03月17日 01:36:24
6楼
如果是确定是三相平衡负载 可以只出4根 TN-S制省去N线
不平衡的偶没办法了,省钱要省 规范更要遵守。
回复
dreamboat
2006年03月17日 10:09:50
7楼
好象可以沿电缆另敷设一根镀锌扁铁做PE线,这样也可以解决问题,至于造价要算算看是否合适!
回复
左手边
2006年03月17日 10:20:17
8楼
先遵守规范,在考虑成本,毕竟规范意味着安全第一!