这是一台10KV系统PT柜的电压互感器,当通电几分钟后PT就烧了,更换新的PT后不到3分钟又烧了,烧的是同一个位置的PT,连PT烧的位置都一样的。PT自身没有问题,主回路正常没有任何故障,二次回路也没有短路。请教各位前辈这是什么原因引起的。晚辈在这里先谢谢了。
这是一台10KV系统PT柜的电压互感器,当通电几分钟后PT就烧了,更换新的PT后不到3分钟又烧了,烧的是同一个位置的PT,连PT烧的位置都一样的。PT自身没有问题,主回路正常没有任何故障,二次回路也没有短路。请教各位前辈这是什么原因引起的。晚辈在这里先谢谢了。
![100_1573.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/C6/FF/rBBhH11Gfw2AUQiSAAyY8wRMa5w234.jpg)
![100_1574.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![100_1575.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![100_1576.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![100_1578.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
经常转换的SA开关短路
回复
33楼
还在学习中。期待正确答案啊。
回复
35楼
期待中
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/bs.gif)
回复
36楼
应该是二次接线错误吧,看下工厂供电V-V的标准接线方式呀,
回复
37楼
谐振引起的,另外更换时同时换两个同一厂家的,容量一样的PT
回复
38楼
找到原因了吗
回复
39楼
学习了!希望能从中了解道更多的东西,谢谢!
回复
40楼
不是没有问题,只是你没有发现问题!自己再好好查查!
回复
41楼
你那万用表量一下一次保险是否完好,我们厂有过这种事情,当大型变压器空载投入运行时,会产生较大的浪涌电流,致使PT磁饱和,最终烧毁pT 顺便问一下 你们那里按没按装消弧消谐装置?