昨天去处理了一个很奇怪的漏电保护,请高手帮助分析一下故障原因! 现场是一台独立的双电源配电柜 双电源转换开关出来是一个总控开关 此开关带漏电保护(调节范围为:300--500mA) 后有8个单支路 在系统正常输入 使用市电时 整个系统能正常使用 当切换到柴油发电机时 总开关的漏电保护器总是跳闸 经检查油机的电压稳定 不缺相 线路绝缘良好! 请教高手分析一下故障原因 !!!
昨天去处理了一个很奇怪的漏电保护,请高手帮助分析一下故障原因!
现场是一台独立的双电源配电柜 双电源转换开关出来是一个总控开关 此开关带漏电保护(调节范围为:300--500mA) 后有8个单支路
在系统正常输入 使用市电时 整个系统能正常使用
当切换到柴油发电机时 总开关的漏电保护器总是跳闸
经检查油机的电压稳定 不缺相 线路绝缘良好!
请教高手分析一下故障原因 !!!
2楼
能否说明一下柴油机的中性的运行情况
回复
3楼
你这个“双电源转换开关”是不是只切换三相?N线没有进行切换吧!
回复
4楼
“双电源转换开关出来是一个总控开关 此开关带漏电保护......................切换到柴油发电机时 总开关的漏电保护器总是跳闸 ”
发电机出线的N线没接在漏电保护器的上桩头!
回复
5楼
谢谢大家的帮助
但双电源转换开关和总控开关都是都是四极的
发电机出线的N线直接接到N线排上 N线同PE也是分开的
回复
6楼
据描述,应是接线有误造成的,发电机的N线不应直接接在N线排上.
回复
7楼
发电机出线的N线不应直接接到N线排上
回复
8楼
是我没说清楚了 双电源转换开关和总控开关都是都是四极的
发电机出线的N给接到双电源转换开关 在从开关上端
接到N 排
回复
9楼
记住一点,漏电保护器的线路必须专用
回复
10楼
都说柴油机N线接法有问题,可是当时柴油机安装好后没测试,没验收吗?
回复
11楼
可能是中性线或发电机有接地或较严重的漏电。用摇表摇一下中性线的对地电阻。
回复