建筑电气施工图审查中发现的几个问题及剖析
gyg033
gyg033 Lv.5
2011年01月24日 09:46:45
只看楼主

论文简介: 通过对审图中发现的几个设计问题(柴油发电机进线断路级数问题、电梯轿厢照明和通风电源引起的问题)的剖析,阐述对相关设计规范条文的理解。 附件名:20111241295833605557.zip 文件大小:274K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

通过对审图中发现的几个设计问题(柴油发电机进线断路级数问题、电梯轿厢照明和通风电源引起的问题)的剖析,阐述对相关设计规范条文的理解。



附件名:20111241295833605557.zip

文件大小:274K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qq457094546
2011年03月14日 22:24:37
12楼
谢了
回复
xuwei19860829
2011年03月14日 23:35:22
13楼
好东西,看看。
回复
ffmxtf
2011年03月15日 12:16:47
14楼
感谢楼主分享
回复
jtdyxw
2011年03月16日 23:18:41
15楼
楼主的论文非常中肯,谢谢了,专家的论文果然都是精华,希望以后多提供宝贵经验分享!学习多学习了,希望楼主多多发论文,给小丁们更多帮助啊
回复
liufdf
2011年03月17日 15:12:04
16楼
谢谢楼主的无私奉献,下载来学习学习,希望大家多传点东西上来,给新手更多的帮助
回复
beijiaodaxue
2011年03月19日 19:02:22
17楼
不错的啊!好好学习一席啊!
回复
abcd1025abcd
2011年03月24日 19:59:04
18楼
谢谢楼主
回复
yxlinyxlin
2011年03月31日 12:15:07
19楼
电气施工图的审查也有困惑,因规范经常有相互矛盾的地方,如火灾自动报警系统的设置问题,高层住宅在高规与民规要求不一样。
回复
yxlinyxlin
2011年03月31日 12:17:29
20楼
如高层住宅在高规没要求设置,在民规则要求如有连锁联动要求是应设火灾自动报警系统。
回复
yxlinyxlin
2011年03月31日 12:35:36
21楼
电梯桥厢的风机和照明供电,按规范要求与该要求的规范说明有点不大一样,实际上我认为只要是独立回路应该是可以的。
回复