2楼
回复
3楼
止水钢板好像宽度不够。止水钢板是在两层砼浇筑之间,貌似第一次砼浇筑后,止水板就不起作用了。柱内转角处,焊接应该没问题。商砼水灰比太大了,上面全是浮浆,基本是都这样的。
回复
4楼
那个不是止水钢板,是接地连接扁铁。
垫层原则上不能开裂,但以上图片没多大问题,施工防冻措施基本到位,黄色的水是因为加了防冻剂的混凝土
回复
5楼
那个不是止水板,是防雷接地所用的扁钢,止水板一般是用于留设施工缝时,防止水通过施工缝到混凝土内部锈蚀钢筋;构造柱的垫层若按规范说,肯定是不符合要求的,但实际上问题不是很大,构造柱主要为提高墙体的稳定性;商品混凝土上的水应该是什么外加剂。
回复
6楼
一看楼主是新人,那怎么能成止水钢板呢,以后别乱说了,容易误导别人,可以传照片让别人自己看发现问题然后再讨论
回复
7楼
真的是太给力了 特别是那止水钢板 再就是那混凝土
回复
8楼
我感觉是扁铁,学习一下,
回复
9楼
这个工程还正的是太严谨拉, 俺也不知道怎么说拉。。
回复
10楼
谢谢图片,学习了。
回复
11楼
1,没有说明是一个什么工程。
2、有独立的柱子。
3.、有带型基础而且钢筋柱子放在垫层下面。这样的活没有见过。
4、镀锌扁铁与柱的链接应该是防雷接地,不是什么止水带。
回复