一旅馆电气干线改造图!!渴望各位大侠指教!!急
zjslh_2001
zjslh_2001 Lv.4
2011年01月23日 10:05:57
来自于照明工程
只看楼主

本人最近接了个旅馆电气改造的活,设计的图纸如附件!!因为急着开工,所以很赶!随便问一下,(1)、8#楼本人设计的房间三相进线是否合理?是否可以改成单相进线?其说明二者的优缺点? (2)、本人愚见,想问一下目前其他的旅馆和宾馆房间是采取三相还是单相进线的? (3)、图中的房控设备是弱电控制的,想请问对各房间三相进线和单相进线是否有影响?望各位前辈指教!!我学无止境!!!谢谢

本人最近接了个旅馆电气改造的活,设计的图纸如附件!!因为急着开工,所以很赶!

随便问一下,(1)、8#楼本人设计的房间三相进线是否合理?是否可以改成单相进线?其说明二者的优缺点?
(2)、本人愚见,想问一下目前其他的旅馆和宾馆房间是采取三相还是单相进线的?
(3)、图中的房控设备是弱电控制的,想请问对各房间三相进线和单相进线是否有影响?


望各位前辈指教!!我学无止境!!!谢谢
45c1639862ca8c0fcf97.rar
437 KB
立即下载
免费打赏
zjslh_2001
2011年01月24日 19:42:55
2楼
怎么没有高手指教啊??


我可是很信服论坛里德高手的啊 ??

指教一下吗??在此跪谢
回复
gdx8785
2011年01月25日 09:12:23
3楼
1)楼层总箱至个客房配电箱多为单相供电,且宜采用放射式供电
2)平面图中总箱至个客房配电箱的配电路径应表达清楚,各回路编号在
平面图和系统图中均应一一对应
3)客房配电箱应采用节能式的,也即有插卡去电功能,其插座回路应
分为受控和不受控2类。
4)来论坛提问别用“跪谢”之类的词语为好。
回复
lizardxyh
2011年01月25日 16:19:11
4楼
建议房间内的插座用4平方线,
3AP1中,开关为DZ47-C32/3P ,线路为YJV-3x10/PC40-WC貌似……
每个分箱的进线为10平方,是不是造成了材料浪费?
回复
zjslh_2001
2011年01月25日 21:03:14
5楼
6楼,原来的配电是三相进线啊?我不想浪费,所以其他客房也改成了三相可,不知道可不可以啊
回复
yangyongwu
2011年01月31日 13:37:17
6楼
单独一个客房用三相且10平方的线可以说是太浪费的,
建议房间采用单相6平方(4平方也可,房间的负荷同时系数是不大的),在总配电箱处做好负荷的平均分配即可,
回复
sayakagirl
2011年02月07日 19:18:15
7楼
单相绝对可以了~
回复
renzibinde
2011年04月01日 23:15:44
8楼
一般都做成三相进线,三相平衡分配,单相引出。比如把房间平均分成三组,然后再三相分别单相输出至每组房间单相控制箱,尽量做到三相平衡