18层以下单元式住宅消火栓问题
lgtlllhb641
lgtlllhb641 Lv.10
2011年01月22日 09:59:51
只看楼主

18层以下单元式住宅无法布置两根立管,如何满足规范上要求的进水管不少于两根的要求!

18层以下单元式住宅无法布置两根立管,如何满足规范上要求的进水管不少于两根的要求!
免费打赏
w-jwei
2011年01月22日 13:13:35
2楼
18层以下的单元式住宅,可布置成单管,双栓,这是高规的强条,既然规范上允许就行!!
回复
lgtlllhb641
2011年01月22日 14:33:34
3楼

但规范也规定进水管不少于两条,像下的的处理方式可以吗!如果只有一个立管这种情况允许吗!
求解答
回复
w-jwei
2011年01月26日 17:10:23
4楼
如果只有一个单元,可以,如果有两个以上的单元,也就是有两个以上的立管,顶部成环!!
回复
lgtlllhb641
2011年01月27日 09:54:24
5楼
hehe 谢谢您的解答!
回复
drowning_fish923
2011年01月28日 10:39:06
6楼

是每个单元内双立管成环呢?
还是一单元和二单元的单立管在顶层连成环?
如果是第二种,横管穿越住户了怎么办?
回复
renxuehua
2011年01月30日 08:55:24
7楼
首先是一个概念错误,你要看清到底是什么类型住宅,一个单元的应该叫塔式,两个以上单元的才叫单元式住宅,单元式住宅的话肯定就能有好几个立管.
第二点十二层以下的单元式住宅的话没有消防前室,设一个单栓即可,18及18层以上的话就有前室了,前室必须得设一个单栓而且这个消火栓不能记入消火栓总数里,你还要设计一个双出口双栓,
第三点如果是塔式住宅就肯定有前室,前室必须有消火栓且不记入总数,如果是十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅可以设双出口双栓.如果不是就是两立管,就等于内筒有三个立管.

[ 本帖最后由 renxuehua 于 2011-1-30 08:59 编辑 ]
回复
renxuehua
2011年01月30日 10:47:31
8楼

只有一个单元的不是单元式住宅而是塔式.
回复
renxuehua
2011年01月30日 10:52:26
9楼

每个单元的情况就是单元式了,可以用双栓,顶乘成环一般不会穿越住户,因为单元式要求每个楼梯通过屋面连通,屋面一般局部突出电梯机房水箱间等设备间层,通过这些间也可以连接,如果实在没有办法只能穿越住户了.
回复
ytwqz
2011年02月06日 21:15:37
10楼
如果只有一个单元,可以,如果有两个以上的单元,也就是有两个以上的立管,顶部成环!
回复
drowning_fish923
2011年02月10日 17:31:33
11楼
综上所述就是
十层以下塔式住宅(无前室),可单立管带双栓,可不成环,但最好采用双立管。
十层及以上塔式住宅(有前室),至少设置两根立管,一根带单栓管消防前室,一根带双栓。两根成环
十二层以下单元式住宅(无前室),可单立管带双栓,然后个单元立管在顶层或者屋顶机房层成环。
十二层及以上单元式住宅(有前室),至少设置两根立管,一根带单栓管消防前室,一根带双栓。这样每个单元内成环。
========================
以上大前提:十八层及十八层以下,单元式住宅和每层不超过8户且建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
终于,理清了,受教了
回复