第一次去现场验筋,请大家帮忙指点施工问题主次梁节点箍筋在这里是这样的吗?[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-1-21 20:43 编辑 ]
第一次去现场验筋,请大家帮忙指点施工问题
主次梁节点箍筋在这里是这样的吗?
[
本帖最后由 l_yx2005 于 2011-1-21 20:43 编辑 ]
12楼
第一张钢筋搭接,感觉应该是在侧边
回复
13楼
我见我们那块的主次梁交界处是附加箍筋和吊筋都同时整上的
回复
14楼
不是上翻的,可是柱子的钢筋太多,弯不下来这么多,弯下来影响柱子附近的板厚
该怎么办?
回复
15楼
主梁箍筋应正常通过,比如你工资2000,在加3000,应该是多少?肯定是5000,而不是3000,你自己想想。
回复
16楼
学习了一些。。。
回复
17楼
绑扎不到位、加密不到位的问题太多了,就不一一列举了
个人认为比较严重的是第二张照片上的柱子钢筋,几乎都在同一个搭接位置,这是肯定不允许的!
回复
18楼
还差不多了。
回复
19楼
错了,柱才是主梁的支座,因此柱上的箍筋应连续,通过节点,主梁不需要,主梁的钢筋锚固可靠即可。
回复
20楼
俺来凑下热闹,说过的看到的,就不说了,说的是:
一图:上部搭接处那角部钢筋是不是太短了?锚锢要求?
二图:这端部钢筋完全可以按规范要求弯下去锚,不过,从我跑现场的情况来看,一般施工是不会弯下去的,都说弯不了。之后呢,基本就是截掉一部分,其它的基本就四角筋随便弯下去,有些施工方基本是全截的,不过,这种情况较少。(题外话)
三图:梯不错!但验钢筋的,不知道是你代表哪方?若是甲方或质监等的,少安全网这个得提出。还有那护栏!!!若你是设计方,那就只管钢筋吧,其它的只看不说,要说,也等验收完,这年头喜欢私聊的,就多私聊下吧/。
四图:看起来挺不错的,正想赞个。却发现最近处一道梁交接位置处的箍筋!!!(纵向的梁)
个人愚见,多包涵!若有不当处,多见谅!
最后,恳请高手斧正···
回头补个图…
[
本帖最后由 mjvcmin 于 2011-1-24 09:37 编辑 ]
回复
21楼
加密区有点问题吧。。
回复