钢筋混凝土框架现场施工图片(大家来找茬)
icefirefly1
2011年01月21日 20:38:49
只看楼主

第一次去现场验筋,请大家帮忙指点施工问题主次梁节点箍筋在这里是这样的吗?[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-1-21 20:43 编辑 ]

第一次去现场验筋,请大家帮忙指点施工问题
主次梁节点箍筋在这里是这样的吗?
IMG_0349.JPG

[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-1-21 20:43 编辑 ]

IMG_0349.JPG


IMG_0353.JPG


IMG_0344.JPG


IMG_0354.JPG

免费打赏
yuanchi2005
2011年01月22日 08:13:54
2楼
第三张:主梁加强箍筋距梁边好像过远
回复
aghcad
2011年01月22日 10:25:09
3楼
主梁钢筋应正常通过,这是普遍犯的错误
回复
zhangjmm
2011年01月22日 11:46:22
4楼
钢筋绑的貌似还可以啦》:victory:
回复
暴走的悟空
2011年01月22日 12:21:35
5楼
节点处附加箍筋存在2楼说的问题,另外节点处箍筋应按正常情况布置,这一点是几乎90%的工地会犯的错误
回复
jingpu820
2011年01月22日 13:26:34
6楼
看不出来 啊 请高手说说吧
回复
snail172
2011年01月22日 16:32:48
7楼
第一张:主筋的搭接最好避免在主次梁交接的位置,也就是弯矩最大的地方。由于该部位次梁还没穿,还没正式完成绑扎。其它的不好说。
第二张:顶板钢筋一般抗震要求比标准层的要高,所以该位置伸出的柱子钢筋及梁的锚固务必要做到位,等沉梁后,柱子钢筋锚入板里还是不难做的。
第三张:楼梯踏板做得不错,但是没有张挂安全网,也没有兜底网。(看这几张照片,外脚手架好像都没挂安全网。)
第四张:主梁与次梁交接的位置通常加三道箍筋@50,最里面一道离模板边50mm,图片上显示离太远了。
其它的没看图纸也不好说~~以上为本人观点。:) 不对的地方请指正

[ 本帖最后由 snail172 于 2011-1-22 16:34 编辑 ]
回复
gobyfish
2011年01月22日 22:24:12
8楼
第三张没挂安全网丫;第四张加密区钢筋应从梁端开始,弄的太开了;以上的图片上的钢筋还好,没啥生锈
回复
cqranchunbo
2011年01月22日 22:47:19
9楼
补充下我的看法:我感觉单支箍不是这样做的吧!还有就是现在工地上普遍存在的问题保护层厚度不均匀有的根本就没达到最小要求。。也请同行们说说这该怎么解决。
回复
miaotian001
2011年01月22日 23:04:39
10楼
顶层梁是上翻梁吗?如果是上翻梁,柱钢筋要弯锚在梁筋下面。
顶层梁如果不是上翻梁,柱钢筋弯锚在梁筋下面或弯锚在顶层板内。
回复
ys-007
2011年01月23日 01:55:53
11楼
节点处箍筋应按主梁箍筋正常情况布置,另外在节点处附加箍筋,这一点是几乎90%的工地会犯的错误。
回复

相关推荐