前言: 反渗透系统在冬季运行时需要对源水进行加热,设计时采用蒸汽对源水进行升温。刚好在反渗透旁边有一输送废水的高温污水管,该污水需要冷却到40度以下才能进行生化处理。创意:利用污水的温度来对清水进行加温,实现清水升温(主要的)、污水降温(次要的)资料:废水资料:T约为70℃,PH约为8.2,流量约为300 t/h,经过过滤后悬浮物在1000 mg/L。源水状况:生产用水,T约为5℃,流量约为500 t/h。
反渗透系统在冬季运行时需要对源水进行加热,设计时采用蒸汽对源水进行升温。刚好在反渗透旁边有一输送废水的高温污水管,该污水需要冷却到40度以下才能进行生化处理。
创意:利用污水的温度来对清水进行加温,实现清水升温(主要的)、污水降温(次要的)
资料:
废水资料:T约为70℃,PH约为8.2,流量约为300 t/h,经过过滤后悬浮物在1000 mg/L。
源水状况:生产用水,T约为5℃,流量约为500 t/h。
压力:废水压力约为0.2~0.3MPa,清水压力0.4~0.5MPa。
要求:
1.对源水进行升温,温度至少要大于15℃,最佳为20℃~25℃。
2.如果能将污水温度降低到40以下那是最好
问题:
怎么才能杜绝废水混入清水中,有什么比较好用的换热器?
这个创意要实施还会存在哪些问题需要解决的?
请大家帮忙推荐下换热器厂家,太感谢了
[ 本帖最后由 riyuefeng 于 2011-1-21 17:08 编辑 ]