升压变与降压变
shenkaideshui
2011年01月21日 17:02:16
来自于电站工程
只看楼主

关于升压变压器与降压变压器,搞得莫名其妙:看清华大学电机学第三版,前几天从网易下的:

关于升压变压器与降压变压器,搞得莫名其妙:看清华大学电机学第三版,前几天从网易下的:

未命名.GIF

免费打赏
lingxuct
2011年01月22日 11:29:23
2楼
变压器的原理决定了它的功能,用电侧一般都是降压变,电压在电源侧高,负载侧低。

在发电厂是升压变,发电机出口电压低,系统电压高。

一台变压器不存在是升压还是降压的问题,无非是功率流向的事,但在实际运行中会出现变压器本身的阻抗引起的电压降问题,这个电压降总是体现在“受电端(侧)”,所以,用户变的低压侧电压总是0.4KV,而系统且叫380V,就是这个原因。
回复
yanwenxing
2011年01月22日 13:19:50
3楼
好像是印刷错误。
回复
水轮发电机
2011年01月22日 16:21:33
4楼
升压变和降压变是有区别的,升压变一次侧电压一般高于其额定值的10%;降压变一次侧电压一般等于其额定值。另外,还有其电抗有一些区别,如三线圈变压器电抗。
回复
inrain
2011年01月22日 23:02:59
5楼
盗版书吧,呵呵
回复
百家争鸣
2011年01月24日 07:46:05
6楼
变压器是不存在是升压还是降压的问题,但是具体的来说降压变压器是不能当作升压变压器使用的,主要是降压变压器的二次侧电压比负荷电压高处5~10%。
回复
zyz8438
2011年01月24日 08:33:05
7楼
纯粹是笔误!
回复
jelly711
2011年01月24日 14:50:44
8楼
升压变压器,等于将低压电升成高压电,那么对于系统来讲,其低压侧等于是吸收电能相当于负荷,高压侧送出电能相当于电源,系统的负荷接受的标准的额定电压,而电源侧输出的电压考虑到线路及变压器本身的压降约10%,为了保证送到用户正好是额定电压,那么高压侧输出的电压等于是比额定电压高10%的电压。举例,一台升压变低压侧额定电压为20KV,高压侧额定电压为110KV,那么,低压侧受电电压为额定电压就是20KV,而高压侧送出的就不能是额定电压了,应当比额定电压高10%即121KV。
回复
yayacs1980
2011年01月24日 19:43:36
9楼
写反了 理解意思就行 呵呵
回复
tcchezhong
2011年01月25日 15:38:12
10楼
升压变与降压变,有区别滴!短时互换使用,也可以。
还是应该专款专用!
汽车,可以前进,可以倒退,司机一般还是选择前进!
回复
xiaolifeihua
2011年05月17日 15:37:18
11楼
好,汽车,可以前进,可以倒退,司机一般还是选择前进!

不敢吃shi的我:这个回复厉害了

回复

相关推荐