我们这里如果250的墙的话,每平方米的荷载是按0.25x6.5x1.4+0.8=2.93,6.5是容重,1.4是吸水率,0.8是粉刷。而我看规范加气砼砌块容重不是5.5吗??取6.5是不是偏大??求精确解,哈哈~~谢谢啦
我们这里如果250的墙的话,每平方米的荷载是按0.25x6.5x1.4+0.8=2.93,6.5是容重,1.4是吸水率,0.8是粉刷。而我看规范加气砼砌块容重不是5.5吗??取6.5是不是偏大??求精确解,哈哈~~谢谢啦
加气块容重,按《蒸压加气混凝土砌块砌体结构技术规范 》CECS?289:2011中的第3.3.3条规定蒸压加气混凝土砌块砌体和配筋砌体的自重按加气混凝土干密度的1.4倍采用及其条文说明,根据不同的加气块等级,有不同的容重,外墙一般都是按725的容重,内墙采用625的容重取值,综上,加气块的取值,外墙应该是10,内墙应该9才合理,但是因为内墙设置较少的构造柱等,常取值8.