请问大家加气砼砌块容重都取多少??
shenxf876
shenxf876 Lv.3
2011年01月21日 12:42:29
只看楼主

我们这里如果250的墙的话,每平方米的荷载是按0.25x6.5x1.4+0.8=2.93,6.5是容重,1.4是吸水率,0.8是粉刷。而我看规范加气砼砌块容重不是5.5吗??取6.5是不是偏大??求精确解,哈哈~~谢谢啦

我们这里如果250的墙的话,每平方米的荷载是按0.25x6.5x1.4+0.8=2.93,6.5是容重,1.4是吸水率,0.8是粉刷。而我看规范加气砼砌块容重不是5.5吗??取6.5是不是偏大??求精确解,哈哈~~谢谢啦
免费打赏
matolee
2015年06月10日 15:54:36
32楼
含水率是活载,你按恒载计算了,偏大。
回复
9钱1深
2015年06月10日 15:59:32
33楼
建议适当加大些,因为经常遇到甲方要求改变材料的
回复
adssfkv520
2015年07月15日 16:36:27
34楼
学习了。。。。。。
回复
zhf911119
2015年07月15日 16:47:41
35楼
我们设计时候按10算,出图要求不大于8
回复
万木争荣
2015年07月16日 11:37:33
36楼
回复
zhaojuncheng12345
2015年07月23日 17:33:10
37楼
个人感觉6.5就比较保守了。平时我就取得6.5.
回复
洪晓聪
2015年12月06日 11:24:12
38楼
所以答案是什么啊,,做练习不懂的墙体荷载怎么取值啊
回复
betterzl
2016年03月09日 09:45:38
39楼
matolee 发表于 2015-6-10 15:54 含水率是活载,你按恒载计算了,偏大。墙体的自重也有活载吗?
回复
matolee
2016年03月31日 10:15:53
40楼
betterzl 发表于 2016-3-9 09:45 墙体的自重也有活载吗?含水率!!!,这是变化的,属于活载。