请问大家加气砼砌块容重都取多少??
shenxf876
shenxf876 Lv.3
2011年01月21日 12:42:29
只看楼主

我们这里如果250的墙的话,每平方米的荷载是按0.25x6.5x1.4+0.8=2.93,6.5是容重,1.4是吸水率,0.8是粉刷。而我看规范加气砼砌块容重不是5.5吗??取6.5是不是偏大??求精确解,哈哈~~谢谢啦

我们这里如果250的墙的话,每平方米的荷载是按0.25x6.5x1.4+0.8=2.93,6.5是容重,1.4是吸水率,0.8是粉刷。而我看规范加气砼砌块容重不是5.5吗??取6.5是不是偏大??求精确解,哈哈~~谢谢啦
kudo24
2013年07月31日 10:40:34
12楼
加气混凝土容重不是8吗?
回复
windyrst
2014年04月26日 17:15:44
13楼
新手上路,又学到东西啦!
回复
设计小兵
2014年04月27日 17:54:20
14楼
取6.5可以,因为需考虑水泥砂浆的重量啊
回复
langtaosha19
2014年04月27日 22:04:27
15楼
你所说的5.5应该是《荷载规范》上74页的“蒸压粉煤灰加气砼砌块”的容重吧,你看下75页倒数第二行,“加气砼砌块”容重为5.5~7.5,你们单位取的6.5正是在这个范围里面。
回复
小学生毕业
2014年04月28日 14:54:54
16楼
我们取6一般
回复
maodundundun
2014年04月28日 15:30:28
17楼
我们取6.0的
回复
spy320
2014年04月29日 10:24:43
18楼
同意沙发的做法,因为不同厂家的产品容重会有差别,所以应该在设计总说明里限制填充墙的材料容重。
回复
qingxin321
2014年07月17日 09:28:44
19楼
加抹灰也不可能10啊。开玩笑,抹灰才17*0.04=o.68
回复
caicheng402
2014年07月24日 17:21:44
20楼
学习啦,嘿嘿
回复
liumozhi
2014年08月11日 16:03:25
21楼
楼主的这种算法感觉还是蛮有道理的,但是看了这么多回复还是没能明白加气块容重取6.5的依据,希望能有更合理的解释也
回复

相关推荐

APP内打开