我们这里如果250的墙的话,每平方米的荷载是按0.25x6.5x1.4+0.8=2.93,6.5是容重,1.4是吸水率,0.8是粉刷。而我看规范加气砼砌块容重不是5.5吗??取6.5是不是偏大??求精确解,哈哈~~谢谢啦
我们这里如果250的墙的话,每平方米的荷载是按0.25x6.5x1.4+0.8=2.93,6.5是容重,1.4是吸水率,0.8是粉刷。而我看规范加气砼砌块容重不是5.5吗??取6.5是不是偏大??求精确解,哈哈~~谢谢啦
12楼
加气混凝土容重不是8吗?
回复
13楼
新手上路,又学到东西啦!
回复
14楼
取6.5可以,因为需考虑水泥砂浆的重量啊
回复
15楼
你所说的5.5应该是《荷载规范》上74页的“蒸压粉煤灰加气砼砌块”的容重吧,你看下75页倒数第二行,“加气砼砌块”容重为5.5~7.5,你们单位取的6.5正是在这个范围里面。
回复
16楼
我们取6一般
回复
17楼
我们取6.0的
回复
18楼
同意沙发的做法,因为不同厂家的产品容重会有差别,所以应该在设计总说明里限制填充墙的材料容重。
回复
19楼
加抹灰也不可能10啊。开玩笑,抹灰才17*0.04=o.68
回复
20楼
学习啦,嘿嘿
回复
21楼
楼主的这种算法感觉还是蛮有道理的,但是看了这么多回复还是没能明白加气块容重取6.5的依据,希望能有更合理的解释也
回复