我们这里如果250的墙的话,每平方米的荷载是按0.25x6.5x1.4+0.8=2.93,6.5是容重,1.4是吸水率,0.8是粉刷。而我看规范加气砼砌块容重不是5.5吗??取6.5是不是偏大??求精确解,哈哈~~谢谢啦
我们这里如果250的墙的话,每平方米的荷载是按0.25x6.5x1.4+0.8=2.93,6.5是容重,1.4是吸水率,0.8是粉刷。而我看规范加气砼砌块容重不是5.5吗??取6.5是不是偏大??求精确解,哈哈~~谢谢啦
2楼
图纸上一般注明加气块容重不得大于6.5,200厚内墙一般按2.35,外墙按2.55(考虑保温层)
回复
3楼
取6.5不算大。
首先:建筑做法里,两侧有抹灰+涂料,外墙还有保温砂浆或者胶粉聚苯颗粒什么的,按6.5的容重算的话,每米荷载0.24X3X6.5=4.68,但是按5.5加抹灰算的话:0.24X5.5X3+0.04X20X3=5.7
你看是不是小了,所以我们一般都取6的容重,然后单算抹灰
回复
4楼
大家好,新手来学习一下子!
请大家多多指教。
回复
5楼
哥们,你取的0.24x6.5x3的3是什么东西啊?
回复
6楼
3应该是预估的层高吧
回复
7楼
新手路过,学习经验!
回复
8楼
这么小,我们这边加气混凝土砌块的容重都取10
回复
9楼
取10太大了吧。。。。。是不是加了抹灰的、?
回复
10楼
外墙取大些,不光有节能的保温板等,还有防裂措施等,还有外装修材料
回复
11楼
学习
:)
回复