请教7.4.2条,十八层及十八以下单元式住宅当设两根消防竖管有困难时可设一根竖管.两个以上单元之间消防竖管是否可不连接?
请教7.4.2条,十八层及十八以下单元式住宅当设两根消防竖管有困难时可设一根竖管.
两个以上单元之间消防竖管是否可不连接?
2楼
个人以前按严格的做法是做的,但现在我也想知道是否可以不连接。即然塔式的同有条件可以用一根立管,那么是不是单元式住宅消防立管也可以不成环呢?
回复
3楼
规范上没有找到答案,不知各位大侠有何高见?
回复
4楼
不用成环,可以是枝状的。
看这个帖子http://co.163.com/forum/content/1666_307414_1.htm
的第五楼,编规范人的意思很明显。
回复
5楼
成下环即可,但高位消防水箱应独立管道引到下环上。
回复
6楼
看是否要求立体环
回复
7楼
单元之间可以连尽量连起来。条件不允许可以不连的
回复